Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

SPI esterno per impianti di produzione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] SPI esterno per impianti di produzione

Messaggioda Foto Utentecarlone » 1 giu 2017, 12:11

Secondo l'ultima pubblicazione CEI 0-21, per un impianto fotovoltaico il sistema di protezione di interfaccia può essere assolto dall'inverter se la potenza nominale è inferiore a 11,08 kW, chiedo vostra conferma sul dato.
Se la conferma risultasse essere positiva, qualcuno mi potrebbe aiutare ad individuare la data dalla quale è possibile utilizzare SPI interni all'inverter per potenze inferiori a 11,08 kW?
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

1
voti

[2] Re: SPI esterno per impianti di produzione

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 giu 2017, 21:07

Dall'entrata in vigore della delibera 786/2016/R/EEL (22/12/2016) a patto che l'inverter sia già certificato secondo l'ultima versione della CEI 0-21.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: SPI esterno per impianti di produzione

Messaggioda Foto Utentecarlone » 6 giu 2017, 14:43

Grazie mille del chiarimento Giovepluvio,
un'ultima cosa, la data che bisogna tenere in considerazione, per vedere se obbligare o meno a tenere il SPI esterno, è quella in cui è stata inoltrata la domanda di connessione oppure quella in cui si farà la connessione alla rete?
Grazie ancora...
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[4] Re: SPI esterno per impianti di produzione

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 giu 2017, 19:56

In genere è la data di connessione alla rete. Che pare anche l'opzione più ragionevole. Enel si regola così. Altri distributori però potrebbero dare interpretazioni differenti (capitato, ad esempio, con Hera)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti