Salve.
Mi trovo a valutare l'installazione di un futuro gruppo elettrogeno da circa 1MW (ancora da valutare con esattezza ma l'ordine di grandezza è quello), da installarsi all'esterno in apposito container, alimentazione a gasolio.
Si vorrebbe utilizzare SOLO il serbatoio integrato con una capacità orientativa di circa 1000 litri.
Credevo che nel DM 13 luglio 2011 fosse consentito un serbatoio integrato fino a 2500 litri ma se vado a leggere bene trovo questo punto:
Titolo II
INSTALLAZIONE DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE DI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE A 50 kW E FINO A 10000 kW
....
Capo I
Generalita'
....
2. Disposizioni comuni
...
2.3. L'installazione di gruppi e/o di unita' di cogenerazione alimentati con combustibili liquidi aventi temperatura di infiammabilita' inferiore a 55°C o a gas aventi massa volumica
rispetto all'aria superiore a 0,8 e' consentita esclusivamente in locali a piano terra, con piano di calpestio posto ad una quota superiore al massimo un metro rispetto al piano di riferimento, e non
comunicanti con locali interrati.
I gruppi e/o le unita' di cogenerazione alimentati con i sopradetti combustibili liquidi devono avere gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio con una capacita' complessiva non superiore a 120 dm3.
E qui mi blocco.
Quindi.
Per potenze superiori a 50 kW il serbatoio integrato non può essere superiore a 120 litri?
Oppure
Se il gruppo è installato in locale allora il serbatoio integrato deve essere inferiore a 120 litri.
Dico questo perchà il punto 2 intitolato "disposizioni comuni" sono appunto "disposizioni comuni" ma di fatto tratta solo particolri inerenti l'installazione in locali.
Nella frase c'è un "sopradetti" come deve essere interepretato?
é riferito solo al combustibile citato al punto 2.3 (ovvero t.inf inferiore a 55°C) oppre è esteso anche al punto 2.2 in cui è indicato anche il combustibile a t.inf >55°C
Info in merito?
Grazie
Capacità Massima serbatoio integrato gruppo elettrogeno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Lo prendo per buono?
ero partito anche io con questa interpretazione ovvero, semplificando: nel caso di benzina il serbatoio deve essere al massimo di 120 litri.
Però siccome leggo
" alimentati con i sopradetti combustibili liquidi " si parla al plurale di combustibili liquidi.
Quindi non vorrie trovarmi di fronte a qualcuno che con questa mezza frase mi dice che è da intendersi i combustibili liquidi citati al punto 2.3 e al punto 2.2.
comunque grazie
ero partito anche io con questa interpretazione ovvero, semplificando: nel caso di benzina il serbatoio deve essere al massimo di 120 litri.
Però siccome leggo
" alimentati con i sopradetti combustibili liquidi " si parla al plurale di combustibili liquidi.
Quindi non vorrie trovarmi di fronte a qualcuno che con questa mezza frase mi dice che è da intendersi i combustibili liquidi citati al punto 2.3 e al punto 2.2.
comunque grazie
Altrove. .Volutamente Anonimo
1
voti
Il gasolio ha temperature di infiammabilità superiori a 55°C e pertanto non si applicano i limiti previsti, questo anche per logica data la minore pericolosità.
Vedi testo coordinato allegato al punto 3.2
Vedi testo coordinato allegato al punto 3.2
- Allegati
-
Gruppi elettrogeni-testo coordinato.v2.pdf- (547.41 KiB) Scaricato 315 volte
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
perché è una di quelle situazioni incastrate frutto di decisioni a più livelli e compromessi ecc ecc. più politici che tecnici per cui.
No serbatoio interrato (anche perché sarebbero opere edili in più e vincoli distanze in più (siamo vicini ai confini).
Ok massimo 1000 litri integrato alla fine della fiera diventano quasi 24 ore di autonomia a carico reale, più che sufficente.
NO 2500 litri integrato, sagoma più grande soluzione non valutata, possibile restringimento degli offerenti, autonomia superflua.
Diciamo che è uno slalom che di tecnico non ha poco.
No serbatoio interrato (anche perché sarebbero opere edili in più e vincoli distanze in più (siamo vicini ai confini).
Ok massimo 1000 litri integrato alla fine della fiera diventano quasi 24 ore di autonomia a carico reale, più che sufficente.
NO 2500 litri integrato, sagoma più grande soluzione non valutata, possibile restringimento degli offerenti, autonomia superflua.
Diciamo che è uno slalom che di tecnico non ha poco.
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Buongiorno,
scusate riprendo questo post perché mi sembrava il più attinente.
Il DM 13/7/2011 recita: "Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 metri o destinati anche in parte ad attività di cui ai punti etc...o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone, possono essere installati esclusivamente i gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con potenza nominale complessiva non superiore a 2500 kW etc..."
Domanda: è dunque vietata l'installazione di un gruppo elettrogeno a GASOLIO su terrazzo sovrastante un edificio con attività soggetta Vvf e affollamento > 100persone? (indipendentemente dalla potenza)
scusate riprendo questo post perché mi sembrava il più attinente.
Il DM 13/7/2011 recita: "Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 metri o destinati anche in parte ad attività di cui ai punti etc...o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone, possono essere installati esclusivamente i gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con potenza nominale complessiva non superiore a 2500 kW etc..."
Domanda: è dunque vietata l'installazione di un gruppo elettrogeno a GASOLIO su terrazzo sovrastante un edificio con attività soggetta Vvf e affollamento > 100persone? (indipendentemente dalla potenza)
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)