Buongiorno a tutti. Qualcuno cortesemente mi puo' aiutare ha capire come si calcola la capacita' di un condensatore per l'avviamento di una pompa sommersa monofase in relazione alla sua potenza di targa. Grazie per la vostra attenzione.
0
voti
0
voti
Se si tratta di un motore monofase, il condensatore di avviamento dovrebbe averlo già a bordo o comunque indicato sui dati di targa.
La questione è semplice: il valore dipende da come è stato progettato il motore !
Non c'è potenza di targa che tenga, un produttore potrebbe aver preferito risparmiare sul filo di rame, aumentando però la corrente dell'avvolgimento di avviamento e quindi la capacità.
Poi dipende dal servizio. Salvo il servizio continuo, nei servizi intermittenti si può cercare di guadagnare potenza "spuntando" maggiormente il motore, anche qui aumentando il condensatore ...
Se si tratta di sostituire un motore con un condensatore "perso" o non più leggibile, il consiglio è di partire con valori bassi, ed eventualmente salire fino ad ottenere un avviamento soddisfacente ed il numero di giri previsto a carico.
A questo punto, verificando la potenza assorbita si verifica se il motore sta lavorando regolarmente; calcolando il rendimento che dovrebbe assestarsi a valori almeno superiori al 70%.
Bye
Ser.Tom
La questione è semplice: il valore dipende da come è stato progettato il motore !
Non c'è potenza di targa che tenga, un produttore potrebbe aver preferito risparmiare sul filo di rame, aumentando però la corrente dell'avvolgimento di avviamento e quindi la capacità.
Poi dipende dal servizio. Salvo il servizio continuo, nei servizi intermittenti si può cercare di guadagnare potenza "spuntando" maggiormente il motore, anche qui aumentando il condensatore ...
Se si tratta di sostituire un motore con un condensatore "perso" o non più leggibile, il consiglio è di partire con valori bassi, ed eventualmente salire fino ad ottenere un avviamento soddisfacente ed il numero di giri previsto a carico.
A questo punto, verificando la potenza assorbita si verifica se il motore sta lavorando regolarmente; calcolando il rendimento che dovrebbe assestarsi a valori almeno superiori al 70%.
Bye
Ser.Tom
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 345 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)