Innanzitutto mi scuso per la domanda perché per molti di voi sarà sicuramente ovvia ma non per me volevo chiedere questo supponiamo di avere un edificio con un contatore trifase ma nella casa ci sono solo utenze monofasi supponiamo che la fase R che fa la luce richiede 10 ampere la fase S che fa la forza richieda 16 ampere e la fase T che fa la cucina richieda altri 10 A, sul neutro sotto il contatore quanti ampere escono 10 + 16 + 10? Se fosse così non bisognerebbe aumentare la sezione del conduttore di neutro invece che diminuirlo? un grazie per le risposte
5
voti
Devi fare la somma vettoriale, non aritmetica, cioè tenere conto delle fasi delle correnti.
Nel tuo esempio, se possiamo considerare unitario il fattore di potenza delle fasi R e T e attorno a 0,9 quello della fase S, nel neutro circolano circa 8 A.
Se nella fase S circolasse una corrente di 10 A con fattore di potenza unitario, la corrente nel neutro sarebbe nulla.
Un'occhiata alla teoria del sistema trifase non farebbe male.
Nel tuo esempio, se possiamo considerare unitario il fattore di potenza delle fasi R e T e attorno a 0,9 quello della fase S, nel neutro circolano circa 8 A.
Se nella fase S circolasse una corrente di 10 A con fattore di potenza unitario, la corrente nel neutro sarebbe nulla.
Un'occhiata alla teoria del sistema trifase non farebbe male.
0
voti
Grazie per la pazienza ho cercato di leggere il tuo articolo ma la mia conoscenza dell'elettrotecnica non è poi così grande volevo chiederti se riuscivi a spiegarmi come hai fatto ad arrivare a calcolare 8:00 A sul conduttore di neutro perché proprio non l'ho capito
2
voti
Facendo la somma vettoriale e non aritmetica.
Naturalmente devi sapere cosa si intende per somma vettoriale, come la si fa, come si rappresentano vettorialmente le correnti elettriche sinusoidali, cos'è un sistema trifase, cosa sono i numeri complessi e come si utilizzano, come si rappresentano graficamente. Insomma tutto un insieme di nozioni che non si possono spiegare proprio in due righe, ma che bisogna armarsi di santa pazienza, a partire dalle proprie basi di conoscenza ed impiegare un certo tempo per poterle acquisirle e saperle usare
Calcolo vettoriale
Calcolo con i numeri complessi

Naturalmente devi sapere cosa si intende per somma vettoriale, come la si fa, come si rappresentano vettorialmente le correnti elettriche sinusoidali, cos'è un sistema trifase, cosa sono i numeri complessi e come si utilizzano, come si rappresentano graficamente. Insomma tutto un insieme di nozioni che non si possono spiegare proprio in due righe, ma che bisogna armarsi di santa pazienza, a partire dalle proprie basi di conoscenza ed impiegare un certo tempo per poterle acquisirle e saperle usare
Calcolo vettoriale
Calcolo con i numeri complessi

2
voti
admin ha scritto:Naturalmente devi sapere cosa si intende per somma vettoriale, come la si fa, come si rappresentano vettorialmente le correnti elettriche sinusoidali, cos'è un sistema trifase,
LeCroy ha un bel poster a tal proposito:
Lo si può richiedere gratuitamente: http://teledynelecroy.com/static-dynamic-complete/
Ciao, Boiler
0
voti
Zeno, può andare lo scarabocchio della somma vettoriale...
Fase R = 10 A — fase S = 16 A — T = 10 A consideriamo cos 0,9.
Potenza totale:
Pt = 230 (10 x 0,9 + 16 x 0,9 + 10 x 0,9) =
= 230 x 32,4 = 7452 W ca. 7,5 kW
La somma vettoriale delle correnti, considerando 2mm = 1 A; la corrente del neutro e di ca.8 A..
Fase R = 10 A — fase S = 16 A — T = 10 A consideriamo cos 0,9.
Potenza totale:
Pt = 230 (10 x 0,9 + 16 x 0,9 + 10 x 0,9) =
= 230 x 32,4 = 7452 W ca. 7,5 kW
La somma vettoriale delle correnti, considerando 2mm = 1 A; la corrente del neutro e di ca.8 A..
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
2
voti
StefanoSunda ha scritto:Zeno, può andare lo scarabocchio
Non proprio.
Innanzitutto nei dati è la fase S ad avere 16 A e non la T come nel grafico.
Inoltre ai vettori devi mettere le frecce. Quindi, nel tuo, caso viene così
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)