Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quadro elettrico vicino caldaia

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Quadro elettrico vicino caldaia

Messaggioda Foto Utenteithanith » 12 lug 2017, 12:42

Buongiorno, avrei bisogno di una info. Normativamente parlando, in una scuola è possibile installare il quadro elettrico del locale caldaia vicino alla stessa caldaia a condensazione? Grazie in anticipo a chi voglia aiutarmi.
Avatar utente
Foto Utenteithanith
34 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 26 ott 2012, 17:36

0
voti

[2] Re: Quadro elettrico vicino caldaia

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 lug 2017, 14:06

Assolutamente no, se il locale è classificato come centrale termica, ovvero è installato un impianto termico alimentato a combustibile (gas o liquido) con potenza termica > di 35 kW.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Quadro elettrico vicino caldaia

Messaggioda Foto Utenteithanith » 13 lug 2017, 6:26

Grazie Mike! La tua preparazione fa invidia! :D :ok:
Avatar utente
Foto Utenteithanith
34 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 26 ott 2012, 17:36

0
voti

[4] Re: Quadro elettrico vicino caldaia

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 lug 2017, 7:51

Mike ha scritto:Assolutamente no,

Mi sembra che stia chiedendo del "quadro della centrale termica", non del "quadro della scuola".
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Quadro elettrico vicino caldaia

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 lug 2017, 12:06

Anch'io l'ho letta così.

Il quadro della CT credo che ci possa stare tranquillamente.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Quadro elettrico vicino caldaia

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 lug 2017, 1:01

Foto Utenteithanith, leggendo attentamente, effettivamente sembra che tu ti riferisca al quadro bordo macchina dell'impianto termico (caldaia), come suggerito da Foto UtenteGoofy e Foto UtenteDanielex. Se è così, il quadro ha tutto il diritto di stare nel locale centrale termica.
Sempre cercando di interpretare, volevi forse riferirti agli aspetti atex?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti