Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Applicazione DM 37 2008

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Applicazione DM 37 2008

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 18 lug 2017, 12:32

Caso di tettoia esterna ad un capannone: il cliente vuole installare un nuovo contatore da 30 kW con il quale alimentare una friggitrice che sta sotto ad una tettoia.

In sostanza il contatore è all'aperto, si tira un cavo fino alla tettoia e si alimenta il dispositivo: sono soggetto al DM 37/2008?

Come terra viene utilizzata quella del capannone.


Il DM all'art.1 recita:
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze

Si può dire che l'impianto è collocato in una pertinenza ma non giurerei che è a servizio di un edificio...


Grazie mille!

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[2] Re: Applicazione DM 37 2008

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2017, 14:15

Due considerazioni:
1. la tettoia è parte dell'immobile
2. è collegato all'impianto di terra dell'immobile
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Applicazione DM 37 2008

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 18 lug 2017, 14:20

Mike ha scritto:Due considerazioni:
1. la tettoia è parte dell'immobile
2. è collegato all'impianto di terra dell'immobile



E' distaccata e a sé stante.

L'impianto di terra è lo stesso.


Grazie Mike!
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[4] Re: Applicazione DM 37 2008

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2017, 14:27

atomorama ha scritto:E' distaccata e a sé stante.

Non cambia, la tettoia è assimilabile a "immobile".
atomorama ha scritto:L'impianto di terra è lo stesso.

Appunto.

Vuoi rimanere fuori dal campo di applicazione del DM 37/08?
- Elimina la tettoia
- Realizza un impianto di terra dedicato
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Applicazione DM 37 2008

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 18 lug 2017, 14:30

Voglio capire se serve un progettino o meno tutto qui: mi serviva una conferma "autorevole"

O_/
Ultima modifica di Foto UtenteMike il 18 lug 2017, 19:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutili
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[6] Re: Applicazione DM 37 2008

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 lug 2017, 14:34

Definizione di edificio
Per “edificio”, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 192/05, si intende sia il fabbricato intero sia l’unità immobiliare facente parte del maggior fabbricato. Ai sensi dell’art. 812 c.c. gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo transitorio. Ne consegue che il D.M. 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio di un’unità immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d’uso, incluse le costruzioni precarie e provvisorie, purché ancorate al suolo.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Applicazione DM 37 2008

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 18 lug 2017, 17:36

iosolo35 ha scritto:Definizione di edificio
Per “edificio”, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 192/05, si intende sia il fabbricato intero sia l’unità immobiliare facente parte del maggior fabbricato. Ai sensi dell’art. 812 c.c. gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo transitorio. Ne consegue che il D.M. 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio di un’unità immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d’uso, incluse le costruzioni precarie e provvisorie, purché ancorate al suolo.



eccezionale!

:ok:
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[8] Re: Applicazione DM 37 2008

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2017, 19:05

atomorama ha scritto:Voglio capire se serve un progettino o meno tutto qui: mi serviva una conferma "autorevole"

O_/


In quelle condizioni, rientri nel DM 37/08 e il progetto è obbligatorio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Applicazione DM 37 2008

Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 21 lug 2017, 17:22

Vado in OT: la tettoia è assimilabile ad un edificio, l'impianto è soggetto al DM 37/08, perché "interno" all'edificio, quindi in quanto tale potrei usare cavi ad isolamento semplice per un eventuale sistema di distribuzione elettrica per un ipotetico impianto di illuminazione? O l'"interno" diventa "esterno" a seconda dei casi?
Avatar utente
Foto UtenteBlueElectrical
65 1 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15

0
voti

[10] Re: Applicazione DM 37 2008

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 lug 2017, 18:09

Dal punto di vista tecnico bisogna definire:
interno = all'interno di un locale chiuso
esterno = all'aperto, ovvero al di sotto di una tettoia
All'esterno non puoi usare cavi tipo FROR perché la posa fissa all'esterno non è permessa dal produttore. Anche il cavo tipo N07V-K entro tubazione in pvc non è idoneo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti