[1] Accensione lampade LED e intervento differenziale

Messaggioda Foto Utentebrabus » 6 giu 2017, 22:25

Carissimi,

Vi sottopongo un dubbio che mi sta attanagliando da giorni.

Impianto civile di una mansarda di montagna (molto bella), costruzione 2016.
Problema: talvolta scatta l'interruttore differenziale. Riusciamo a capire che il problema sta nella linea luci: il differenziale scatta quasi sempre quando si accendono le plafoniere LED del bagno.

Soluzione: isolo i tre alimentatori delle plafoniere LED (Mean Well da 100W, messa a terra NON collegata :!: ). Il problema NON è risolto. #-o

Nonostante la linea LED del bagno sia isolata, osservo che il differenziale non aggancia al primo colpo: bisogna tirarlo su due-tre volte e poi rimane attivo... fino al prossimo evento.
Se ricollego i tre alimentatori, accendo tutte le luci LED e tento di riarmare il differenziale, questo NON riarma. Mai. [-(

Spengo i LED, riarmo --> dopo due-tre tentativi rimane armato.

Sostituito il magnetotermico differenziale --> comportamento IDENTICO.

1) Il differenziale riarma con difficoltà ma poi rimane su. Possibile siano i condensatori di filtro da caricare? Com'è possibile che disturbino il differenziale?
2) Se avessi una dispersione da qualche parte, il differenziale dovrebbe essere impossibile da riarmare, giusto? Eppure rimane armato per ore, giorni, prima di scattare di nuovo.


Non riesco davvero ad uscirne. Sono veramente curioso di capire il perché del fenomeno che osservo, oltre a voler sistemare una volta per tutte questo impianto.

Per qualsiasi suggerimento, pensiero, idea: GRAZIE! :D
Alberto.
Avatar utente
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3146
Iscritto il: 26 gen 2009, 15:16

2
voti

[2] Re: Accensione lampade LED e intervento differenziale

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 7 giu 2017, 8:44

Secondo me il problema si chiama "inrush current"!
Ovvero la botta di corrente che l'alimentatore assorbe all'accensione quando si caricano i condensatori in ingresso ?

Che tipo di differenziale hai ? Un comune AC ? A mio avviso dovresti usare un tipo B.

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

0
voti

[3] Re: Accensione lampade LED e intervento differenziale

Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 giu 2017, 10:38

Ciao SerTom,

Grazie per il tuo parere, in effetti la corrente di inrush c'è, parliamo di almeno tre alimentatori da 100W ai quali bisogna caricare il condensatore di ingresso.

Non mi spiego tuttavia come un inrush può far scattare un differenziale. Non dovrebbe intervenire la protezione magnetotermica? Anche se siamo ben lontani dai 4500A/6000A dei sezionatori usati nell'impianto... :?
Alberto.
Avatar utente
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3146
Iscritto il: 26 gen 2009, 15:16

1
voti

[4] Re: Accensione lampade LED e intervento differenziale

Messaggioda Foto UtenteFedhman » 8 giu 2017, 11:03

La butto lì, che sia un problema di compatibilità elettromagnetica? Magari i tre alimentatori emettono/irradiano su qualcosa collegato all'impianto di terra abbastanza rumore da far sbilanciare il differenziale.
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Avatar utente
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
Master
Master
 
Messaggi: 483
Iscritto il: 4 giu 2013, 14:05
Località: Augusta Taurinorum

0
voti

[5] Re: Accensione lampade LED e intervento differenziale

Messaggioda Foto Utentegammaci » 8 giu 2017, 12:06

Questa del rumore HF potrebbe aver senso, ricordando anche che:
Soluzione: isolo i tre alimentatori delle plafoniere LED (Mean Well da 100W, messa a terra NON collegata :!: ). Il problema NON è risolto. #-o

Se i tre alimentatori non hanno la messa a terra ci deve essere un accoppiamento verso la terra di altro tipo, ad esempio capacitivo. Su questo accoppiamento ed a frequenza elevata potrebbe passare una corrente sufficiente per il trip del differenziale.
Ipotesi di frontiera ma plausibile, altrimenti non vedo come (entità sovrannaturali a parte) ...
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Avatar utente
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 1040
Iscritto il: 27 feb 2014, 12:20

1
voti

[6] Re: Accensione lampade LED e intervento differenziale

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 giu 2017, 13:22

brabus ha scritto:...
Soluzione: isolo i tre alimentatori delle plafoniere LED (Mean Well da 100W, messa a terra NON collegata :!: ). Il problema NON è risolto. #-o

Nonostante la linea LED del bagno sia isolata, osservo che il differenziale non aggancia al primo colpo: bisogna tirarlo su due-tre volte e poi rimane attivo... fino al prossimo evento.
Se ricollego i tre alimentatori, accendo tutte le luci LED e tento di riarmare il differenziale, questo NON riarma. Mai. [-(


Ma il differenziale non riarma mai con luci accese? E prima di collegare la massa idem?

Se non riarma con luci già accese la inrush corrent non c'entra... e se con la massa scolelgata NON lo fa verrebbe da dire che gli alimentatori hanno una leggera dispersione che si somma a quella dell'impianto e impedisce il riarmo.

Così..da ignorante, direi che hai un impianto al limite della dispersione retta dal differenziale. A quel punto qualsiasi perturbazione basta a farlo scattare.

Provare un differenziale immune ai disturbi?
Avatar utente
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8800
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08

0
voti

[7] Re: Accensione lampade LED e intervento differenziale

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 8 giu 2017, 13:50

brabus ha scritto: ...Non mi spiego tuttavia come un inrush può far scattare un differenziale....

Non riesco ad allegare direttamente ma cerca in rete: "SIEMENS - Interruttori Differenziali - Guida Tecnica"
E' un ottimo documento tecnico che spiega tutte le criticità del dispositivo e le soluzioni che sono state adottate.

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

2
voti

[8] Re: Accensione lampade LED e intervento differenziale

Messaggioda Foto Utentebrabus » 19 lug 2017, 10:44

richiurci ha scritto:Così..da ignorante, direi che hai un impianto al limite della dispersione retta dal differenziale. A quel punto qualsiasi perturbazione basta a farlo scattare.


:ok: :ok: :ok:

PROBLEMA RISOLTO!

Una lampada alogena aveva danneggiato l'isolamento neutro-terra dei propri cavi, instaurando una debole dispersione. Fintantoché tutto rimaneva stabile eravamo sotto la soglia d'intervento del differenziale; al collegamento dei LED si aveva un momentaneo innalzamento del potenziale del neutro, tale da amplificare la corrente di dispersione e far intervenire il differenziale.

Due elettricisti hanno impiegato 12 ore di tempo per trovare il guasto. Non so che fattura arriverá... :lol:

Mi chiedo se si possa inventare qualcosa che aiuti l'elettricista nella ricerca di questo tipo di guasto. In fin dei conti si trattava di una banale dispersione.
Alberto.
Avatar utente
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3146
Iscritto il: 26 gen 2009, 15:16

0
voti

[9] Re: Accensione lampade LED e intervento differenziale

Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 lug 2017, 11:04

brabus ha scritto:Due elettricisti hanno impiegato 12 ore di tempo per trovare il guasto. Non so che fattura arriverá... :lol:

Che metodo hanno usato per trovare il guasto (a caso, misure, sezionamenti, logica, tutti e quattro, nessuno dei quattro, c..o :D , ...)?
Avatar utente
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2828
Iscritto il: 15 lug 2016, 13:27

0
voti

[10] Re: Accensione lampade LED e intervento differenziale

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 19 lug 2017, 11:06

Certo che c'è lo strumento !
Vedi : Fluke 360 Multimetro a pinza per la misura delle correnti di dispersione AC !
Costo non proprio irrisorio ! Ma vedrai che con la tua fattura lo acquisteranno ... e gli rimarrà pure qualcosa :mrgreen: