Vivo in un condominio con due scensori degli anni '60, motori ancora in buono stato. Da quando il fornitore ha cambiato i contatori, abbiamo avuto occasionali blocchi (con persone chiuse dentro). Dopo vari controlli il problema è risultatp essere lo spunto, che arriva a 59Ampere per singolo ascensore non ostante il soft starter. I blocchi si verificano con le rare partenze simultanee. Insomma abbiamo dovuto installare un contatore da 30KW perché l'unico disponibile senza sezionatore. Ovviamente i costi sono alle stelle.
L'amministratore ci propone un cambio del quadro elettrico per installare un variatore di frequenza. Operazione abbastanza costosa si parla di oltre 10mila euro.
Il quesito è: ma non ci sono altri modi più economici per evitare questi spunti mostruosi? Che tipo d'interventi sono possibili? Non ho dati tecnici a corredo del mio quesito ma vi sarei già grato se poteste suggerirmi i quesiti corretti da porre all'amministartore ed al suo tecnico.
ascensore spunto eccessivo sezionatore
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
Qual è la potenza nominale dei due motori?
Se ci sono due soft-starter, ci dovrebbe essere la possibilità di limitare la corrente. Come sono stati tarati i due soft-starter? Sono stati ritarati dopo il cambio del contatore?
Potrebbe essere che i motori vengano avviati troppo presto (quando il freno è ancora azionato)?
Se ci sono due soft-starter, ci dovrebbe essere la possibilità di limitare la corrente. Come sono stati tarati i due soft-starter? Sono stati ritarati dopo il cambio del contatore?
Potrebbe essere che i motori vengano avviati troppo presto (quando il freno è ancora azionato)?
-

SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY

- Messaggi: 1181
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti
DI sistemi ne esistono tanti, basterebbe una vecchia reattanza avviamento motore, oppure un trafo con reattanza integrata. Però deve essere un progettista che conosca l'impianto, a mio avviso 59 A non sono uno spunto astronomico, sicuri che il problema fosse il contatore? Non è che fossero le protezioni del quadro? In tal caso basterebbe cambiare il magnetotermico differenziale che faceva saltare la corrente.
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)