[1] ascensore spunto eccessivo sezionatore

Messaggioda Foto Utentegherardo » 13 lug 2017, 20:40

Vivo in un condominio con due scensori degli anni '60, motori ancora in buono stato. Da quando il fornitore ha cambiato i contatori, abbiamo avuto occasionali blocchi (con persone chiuse dentro). Dopo vari controlli il problema è risultatp essere lo spunto, che arriva a 59Ampere per singolo ascensore non ostante il soft starter. I blocchi si verificano con le rare partenze simultanee. Insomma abbiamo dovuto installare un contatore da 30KW perché l'unico disponibile senza sezionatore. Ovviamente i costi sono alle stelle.

L'amministratore ci propone un cambio del quadro elettrico per installare un variatore di frequenza. Operazione abbastanza costosa si parla di oltre 10mila euro.

Il quesito è: ma non ci sono altri modi più economici per evitare questi spunti mostruosi? Che tipo d'interventi sono possibili? Non ho dati tecnici a corredo del mio quesito ma vi sarei già grato se poteste suggerirmi i quesiti corretti da porre all'amministartore ed al suo tecnico.
Avatar utente
Foto Utentegherardo
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 2 dic 2010, 10:29

1
voti

[2] Re: ascensore spunto eccessivo sezionatore

Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 14 lug 2017, 0:23

Qual è la potenza nominale dei due motori?

Se ci sono due soft-starter, ci dovrebbe essere la possibilità di limitare la corrente. Come sono stati tarati i due soft-starter? Sono stati ritarati dopo il cambio del contatore?

Potrebbe essere che i motori vengano avviati troppo presto (quando il freno è ancora azionato)?
Avatar utente
Foto UtenteSandroCalligaro
2.970 2 4 5
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1181
Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25

0
voti

[3] Re: ascensore spunto eccessivo sezionatore

Messaggioda Foto UtenteLatemar » 21 lug 2017, 9:10

DI sistemi ne esistono tanti, basterebbe una vecchia reattanza avviamento motore, oppure un trafo con reattanza integrata. Però deve essere un progettista che conosca l'impianto, a mio avviso 59 A non sono uno spunto astronomico, sicuri che il problema fosse il contatore? Non è che fossero le protezioni del quadro? In tal caso basterebbe cambiare il magnetotermico differenziale che faceva saltare la corrente.
Avatar utente
Foto UtenteLatemar
85 2
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 11 apr 2013, 17:24