Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformatore monofase

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] Trasformatore monofase

Messaggioda Foto UtenteCarlo1 » 21 lug 2017, 9:16

Buongiorno a tutti, ho un dubbio sull'esecuzione di questo problema.
Vi posto il testo:

In relazione al trasformatore descritto, si determini la potenza dissipata sul rame nelle condizioni di lavoro descritte e il fattore di fase al carico.

Dati di targa:
Potenza nominale trasformatore=23 kVA
V1n/V2n=2300/230

Dati sulle perdite
Prova a vuoto:
ICA=0,3 A
PCA=210 W

Prova in cortocircuito:
VCC=70 V
PCC=300 W

Corrente assorbita sotto carico= 5 A
cos(fi) in ingresso=75 % (in ritardo)

Ho pensato di fare cosi, per la prima domanda: Calcolo potenza dissipata da RCU
1)Effettuo la prova in cortocircuito
- Secondario cortocircuitato;
- Vcc al primario con I1n che scorre al primario.
2)Calcolo RCU (resistenza del rame) come:
Pcc=RCU * (I1n)^(2) --> formula inversa e ricavo RCU (ovviamente ricavo la corrente nominale al primario dal rapporto tra la potenza nominale e la tensione nominale al primario)

3) Considero che RCU è attraversata dalla corrente sotto carico 5 A poiché considero tale circuito, trasportando tutto al primario :


4)Calcolo PCU=RCU*Icarico^(2)


Questo ho pensato per la prima domanda.
Per la seconda domanda, non ho idea come impostare.


Qualcuno che può aiutarmi?
Grazie in anticipo.
Avatar utente
Foto UtenteCarlo1
55 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 118
Iscritto il: 19 ott 2015, 16:41

1
voti

[2] Re: Trasformatore monofase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 lug 2017, 12:22

Da quel che si capisce, 5 A non è la corrente sul carico, ma la corrente assorbita in ingresso al primario con il carico dato collegato al secondario. Per trovare la corrente sul carico devi sottrarre vettorialmente alla corrente primaria la corrente a vuoto.
Per la seconda domanda se con fattore di fase (mai sentito) si intende fattore di potenza, devi ragionare su un diagramma vettoriale del tipo per ricavare \varphi
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14