Tensione a vuoto

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteCaRLitos
0 2
Messaggi: 3
Iscritto il: 31 mar 2009, 16:28
0
voti

[1] Tensione a vuoto

Messaggioda Foto UtenteCaRLitos » 31 mar 2009, 16:33

Buongiorno,
sto progettando il mio impianto fotovoltaico, utilizzando un semplice software la tensione a vuoto a -10°C è 507V, la tensione MPP dell’inverter è 500V… secondo voi per cosi poco rischio di bruciare l’inverter? Considerando che avito in centro italia vicino al mare e arrivare a -10° temperatura modulo e molto improbabile, vorrei fare la verifica a 0°C. Qualcuno mi può cortesemente illustrare come si calcola o la formula.
Grazie mile

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[2] Re: Tensione a vuoto

Messaggioda Foto Utentemir » 31 mar 2009, 18:47

di certo puoi trovare alcune indicazioni grafiche della varizione di tensione in funzione della temperatura, come la curva caratteristica indicata, secondo la quale ad un aumento di temperatura corrisponde un abbassamento di tensione:
http://www.ingegneriadelsole.it/carat_e ... ltaica.htm

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
0
voti

[3] Re: Tensione a vuoto

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 31 mar 2009, 19:18

CarLItos,
non devi guardare la tensione MPP ma la tensione massima accettabile in ingresso dal campo da quell'inverter..
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Avatar utente
Foto UtenteCaRLitos
0 2
Messaggi: 3
Iscritto il: 31 mar 2009, 16:28
0
voti

[4] Re: Tensione a vuoto

Messaggioda Foto UtenteCaRLitos » 1 apr 2009, 10:14

Vi ringrazio per le risposte, siete veramente gentilissimi.
Per il Sig. Maggi: mi sono sbagliato, ha ragione Lei, 500V è la tensione Udc max del inverter… le rifascio la domanda, per cosi poco rischio di bruciare l’inverter?

Per Sig. Mir: Io vorrei sapere come posso calcolare la tensione a vuoto del mio sistema a -10, -5 e 0 °C, esiste una formula?
Vi ringrazio per qualsiasi delucidazione

Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 4832
Iscritto il: 4 nov 2006, 23:09
Contatta:
0
voti

[5] Re: Tensione a vuoto

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 apr 2009, 1:22

Se nelle specifiche indicano 500V come tensione max allora significa che fino a 500V ti garantiscono un funzionamento corretto.
Se superi tale valore potrebbe comunque funzionare come potrebbe guastarsi dopo un picosecondo!
Tanto o poco non importa, il costruttore ha imposto un limite entro il quale ha testato il dispositivo, oltre non ti da garanzie.
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule

Avatar utente
Foto UtenteCaRLitos
0 2
Messaggi: 3
Iscritto il: 31 mar 2009, 16:28
0
voti

[6] Re: Tensione a vuoto

Messaggioda Foto UtenteCaRLitos » 2 apr 2009, 8:57

Grazie mille posta10100 sei stato molto chiaro e di grande aiuto.


Torna a “Energia e qualità dell'energia”