Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
da
Danielex » 25 lug 2017, 12:59
6367 ha scritto:Io metterei un buon RCD immune ai disturbi.
Concordo come sempre con
6367 sull'argomento.
Un normale RCD immune ai disturbi tipo schneider SI, che è anche un tipo A.
-

Danielex
5.344
3
4
8
- Master

-
- Messaggi: 3870
- Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18
da
Sven » 26 lug 2017, 1:12
crovax ha scritto:Non sto riuscendo a trovare la lista dei magnetotermici differenziali Bticino compatibili con start e go. QUalcuno sa dove posso trovarla?
Grazie a tutti!
Ehm,
Stop&Go:
http://www.catalogo.bticino.it/app/webr ... 4914AC.pdf(in fondo alla prima pagina c'è l'elenco delle serie di dispositivi abbinabili).
Ultima modifica di
Sven il 26 lug 2017, 1:21, modificato 1 volta in totale.
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
-

Sven
1.027
2
5
- Expert EY

-
- Messaggi: 500
- Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
- Località: Pavia
da
Sven » 26 lug 2017, 1:14
6367 ha scritto:elettro ha scritto:Comunque, il riarmo automatico lo trovo assolutamente dovuto.
E pensare che in quasi tutti i paesi europei è assolutamente vietato negli ambienti ordinari.
Come mai? Per quali motivi? Solo per curiosità...
(Per esempio, in Svezia sembra che siano
in vendita per il pubblico i Restart della Gewiss: segno che non sono vietati...)
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
-

Sven
1.027
2
5
- Expert EY

-
- Messaggi: 500
- Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
- Località: Pavia
da
Sven » 28 lug 2017, 8:08
Un interessante
opuscolo tedesco, dove si vedono anche i meccanismi interni dei Restart.
Personalmente, devo dire che mi intriga molto la funzione di Autotest (o BTest, ecc. ecc., a seconda delle marche) del differenziale, che oltre a non togliere la corrente in fase di test evita la rottura di cabbasisi di dover pensare a premere il pulsante T - magari anche di numerosi interruttori - ogni tot mesi: dovrebbe essere una funzione di serie su tutti i diffferenziali, almeno idealmente (specialmente se fosse possibile miniaturizzare ulteriormente la componentistica)...
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
-

Sven
1.027
2
5
- Expert EY

-
- Messaggi: 500
- Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
- Località: Pavia
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea