[11] Re: Cabina MT/Bt a giorno

Messaggioda Foto Utentefpalone » 20 lug 2017, 9:22

Se sono presenti terminali cavi isolati, di tipo plug-in, il problema non è la presenza di una barriera.
Anche su impianti a tensione ben più alta, in presenza di terminazioni isolate non vengono installate barriere.
csm_P718007911_76f27fb2a0.jpg

Per me il problema non è nemmeno il poter toccare il trasformatore: non vedo le differenze tra toccare la cassa del trasformatore e toccare la carpenteria esterna del quadro di MT (entrambe sono masse).
Il problema potrebbe essere invece la realizzazione "artigianale", la ristrettezza degli spazi e il far passare i cavi di media "al caldo" sopra ai radiatori del trasformatore.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[12] Re: Cabina MT/Bt a giorno

Messaggioda Foto Utentefpalone » 20 lug 2017, 10:30

A me sembrano isolate quelle di media, i terminali mi ricordano un po' gli unificati ENEL DJ 4135; se così fosse non ci vedrei problemi particolari.
Invece i cavi di bassa, sembrano protetti contro i contatti diretti da una "barriera artigianale" fatta con un tubo di plastica arancione (quello per fognature, per capirsi) tagliato e tenuto chiuso da fascette.
Magari Foto UtenteDuracell può confermarci se è così o se ho interpretato male la foto.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[13] Re: Cabina MT/Bt a giorno

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 lug 2017, 13:58

Nessuno mette in dubbio che sia magari a norma, ma a mio avviso è un brutto lavoro, va bene per un distributore (tipo enel) ma in una cabina mt utente di un privato proprio non si puo vedere una roba del genere. le cabine di utente disposte in modo razionale e con tutti gli spazi funzionali sono un'altra cosa, quella è un obbrorio
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[14] Re: Cabina MT/Bt a giorno

Messaggioda Foto Utenteblusol » 20 lug 2017, 14:07

Anche io la vedo come Foto UtenteMASSIMO-G, non ci entro a lavorare in una cabina così.
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

1
voti

[15] Re: Cabina MT/Bt a giorno

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 20 lug 2017, 14:23

Non voglio fare il gufo ma a me una volta è esploso un trasformatore in resina dopo una decina di secondi dalla prima messa in tensione. (difetto di costruzione)

Con le celle posizionate a quel modo faccio tanti auguri a chi dovrà fare la manovra.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[16] Re: Cabina MT/Bt a giorno

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 lug 2017, 18:13

Mi pare infatti che la possibilità di evitare il box sia possibile solo per trasformatori in olio...
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

2
voti

[17] Re: Cabina MT/Bt a giorno

Messaggioda Foto Utentefpalone » 21 lug 2017, 10:18

Non concordo con chi ritiene quella soluzione come estremamente pericolosa; a parte l'esecuzione artigianale a me ricorda molto, per concezione, le cabine unificate compatte ENEL DG2062:
MTBTDG2062.JPG
MTBTDG2062.JPG (42.36 KiB) Osservato 5826 volte

Certo, è sicuramente meglio avere un locale separato per il trasformatore, ma non sempre c'è lo spazio per realizzarlo; a livello di rischio comunque tale soluzione non mi pare critica a priori. Non è uno di quei posti "in cui non andrei a lavorare".
Relativamente alle procedure di prima energizzazione (di quadri e cabine) è buona prassi lanciare tensione da remoto e non da locale.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[18] Re: Cabina MT/Bt a giorno

Messaggioda Foto Utenteblusol » 22 lug 2017, 16:30

In effetti non serve entrare a lavorare in quella cabina, essendo di distribuzione probabilmente una volta che sarà in servizio non ci entrerà nessuno fino a quando non ci sarà qualche problema. La cabina è veramente piccola e minimal ma probabilmente giusto così, ottimizzare spazi e costi.
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[19] Re: Cabina MT/Bt a giorno

Messaggioda Foto Utentefastidio » 27 lug 2017, 21:27

Magari avere sempre a disposizione tutto lo spazio desiderato :D
Il locale di trasformazione solitamente e rilegato in posti angusti e strani.