Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
da
Duracell » 31 lug 2017, 15:12
Nel dimensionare la portata di un cavo se ho 10 partenze da un medesimo quadro dove ogni partenza è costituita da un cavo multipolare (tipo FG16OR16) e dove tutte le 10 linee per i primi 20mt viaggiano insieme sulla medesima canalina e poi i restanti 100mt ognuna viene messa in un tubo interrato dedicato, per il coeff. K x il raggruppamento devo considerare 10 circuiti raggruppati che però vorrebbe dire il 50% in meno della portata di ogni cavo?
grazie
Ps non capisco come mai Tisystem al max prevede 6 circuiti raggruppati

-

Duracell
575
3
3
6
- Expert

-
- Messaggi: 2525
- Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55