Salve a tutti.
dopo aver effettuato un adeguamento di un impianto elettrico domestico (ad un appartamento privato all'interno di un palazzo con un condominio) mi ritrovo con il problema di non poter collegare la terra del Quadro all'impianto di terra in quanto il condominio ne è sprovvisto...
E' possibile rilasciare la dichiarazione di conformità limitatamente all'impianto elettrico realizzato dichiarando che l'impianto di terra non esiste poiché il palazzo condominiale (immobile datato) non è ancora dotato di messa a terra ?
Grazie
Impianto Condominale senza Terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
gabrisav ha scritto:Assolutamente no
Non di riesce proprio a far passare una cordina del 6 mmq tramite le tubazioni dell' impianto parti comuni ?
Il problema è che il condominio non è dotato di impianto di terra....
0
voti
Goofy ha scritto:In generale no, non puoi dichiarare adeguato a regola d'arte un impianto senza protezione dai contatti indiretti.
Si giusto, ma cosa dovrei rilasciare a lavoro finito anche perché in ogni caso l'impianto è stato ristrutturato per motivi di sicurezza. Tutti i dispositivi sono stati sostituiti poiché non funzionanti correttamente, i cavi sostituiti in parte o ripristinati ed il quadro sostituito completamente.
0
voti
per emettere la dichiarazione di conformità è necessario eseguire il collaudo dell'impianto, e questo ovviamente deve dare esito positivo
tra le prove oggetto del collaudo c'è la misura di RT e verifica del coordinamento, nel tuo caso il valore di RT avendo la terra dell'impianto "appesa" sarà probabilmente di qualche kohm (sperando che non ci siano i soli eqp alla rete idrica/gas metallica locale ad abbassare tale valore pur in assenza di impianto di terra! ma questo lo devi verificare tu!)
quindi il problema non è cosa rilasciare, perché senza protezione dai contatti indiretti non puoi rilasciare proprio un bel nulla!
probabilmente, visto che parli di
mi pare che sia arrivato il momento di... dotarlo
interpella l'eventuale amministratore... capo condominio... capo scala o chi per lui... se nessuno è interessato a partecipare alla spesa per fare un impianto di terra comune, procedi solo ad installare la protezione per l'appartamento del tuo cliente
tra l'altro per questo tipo di interventi, mi risulta non sia necessaria l'autorizzazione scritta dell'eventuale assemblea [intervento legato alla sicurezza]
tra le prove oggetto del collaudo c'è la misura di RT e verifica del coordinamento, nel tuo caso il valore di RT avendo la terra dell'impianto "appesa" sarà probabilmente di qualche kohm (sperando che non ci siano i soli eqp alla rete idrica/gas metallica locale ad abbassare tale valore pur in assenza di impianto di terra! ma questo lo devi verificare tu!)
quindi il problema non è cosa rilasciare, perché senza protezione dai contatti indiretti non puoi rilasciare proprio un bel nulla!
probabilmente, visto che parli di
elemet ha scritto:immobile datato non è ancora dotato di messa a terra
mi pare che sia arrivato il momento di... dotarlo
interpella l'eventuale amministratore... capo condominio... capo scala o chi per lui... se nessuno è interessato a partecipare alla spesa per fare un impianto di terra comune, procedi solo ad installare la protezione per l'appartamento del tuo cliente
tra l'altro per questo tipo di interventi, mi risulta non sia necessaria l'autorizzazione scritta dell'eventuale assemblea [intervento legato alla sicurezza]
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
3
voti
elemet ha scritto:l'impianto è stato ristrutturato per motivi di sicurezza.
Se hai l'incarico di "adeguare l'impianto per motivi di sicurezza" non puoi omettere la protezione dai contatti indiretti quindi hai l'obbligo di installare conduttore di terra e dispersore coordinati con interruttore differenziale (o proteggere le masse in altro modo).
Anche se l'incarico era "aggiungi una nuova linea per alimentare un nuovo carico" non potevi fare l'ampliamento senza terra.
Se l'incarico era "cambiami dieci interruttori che sono guasti" il ragionamento poteva essere diverso.
0
voti
elemet ha scritto:gabrisav ha scritto:Assolutamente no
Non di riesce proprio a far passare una cordina del 6 mmq tramite le tubazioni dell' impianto parti comuni ?
Il problema è che il condominio non è dotato di impianto di terra....
Intendevo far passare un giallo verde dedicato per l' appartamento fino alle cantine e posare una puntazza di terra o in alternativa collegarsi ad un ferro di armatura delle fondamenta, sembra difficile da fare ma io una volta l' ho fatto
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
elemet ha scritto:In questo caso come mi dovrei comportare?
Siamo ai margini della manutenzione ordinaria senza necessità di dichiarazione di conformità, oppure manutenzione straordinaria se cambiano le caratteristiche degli interruttori.
Nel secondo caso non dichiari la conformità dell'impianto ma solo che il tuo intervento è fatto a regola d'arte, su impianto esistente, senza trasformazione, senza ampliamento.
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)