0
voti
luka ha scritto:...Parli di cavo quadripolare ma se...classe 2... ti basta un tripolare...
Direi di no, se vuole distribuire in trifase+neutro.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Ok, allora procedo con i calcoli considerando di utilizzare cavi unipolari.
Mi sorge solo un dubbio legato al fatto che nel mio caso, avendo un carico squilibrato, i conduttori caricati sono 4 (3F + N)...nelle tabelle trovo le portate solo nel caso di 2 o 3 conduttori caricati. Come devo fare?
Esistono ulteriori tabelle che riportano le portate con i 4 conduttori caricati, nei calcoli considero comunque come se ci fossero solo 3 conduttori caricati oppure esiste un metodo specifico?
Vi ringrazio.
Alessandro
Mi sorge solo un dubbio legato al fatto che nel mio caso, avendo un carico squilibrato, i conduttori caricati sono 4 (3F + N)...nelle tabelle trovo le portate solo nel caso di 2 o 3 conduttori caricati. Come devo fare?
Esistono ulteriori tabelle che riportano le portate con i 4 conduttori caricati, nei calcoli considero comunque come se ci fossero solo 3 conduttori caricati oppure esiste un metodo specifico?
Vi ringrazio.
Alessandro
-

AlessandroBelluno
5 2 - Messaggi: 21
- Iscritto il: 26 gen 2013, 13:44
0
voti
Fai conto di avere tutti e tre i cavi caricati con la corrente maggiore.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)