In un edificio ho due differenziali in cascata in due quadri differenti. Il secondo dei due è di tipo B. Quello a monte deve essere necessariamente di tipo B? O può essere anche A (o AC)?
Grazi
Selettività differenziali tipo B
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Deve essere di tipo B.
Se ti aspetti delle elevate dispersioni DC (oltre 6 mA) queste potrebbero accecare il differenziale a monte non di tipo B.
Lo trovi per esempio nella CEI EN/IEC 62477-1 art. 4.4.8 (collocazione un po' atipica per un requisito impiantistico...).
Se ti aspetti delle elevate dispersioni DC (oltre 6 mA) queste potrebbero accecare il differenziale a monte non di tipo B.
Lo trovi per esempio nella CEI EN/IEC 62477-1 art. 4.4.8 (collocazione un po' atipica per un requisito impiantistico...).