Ciao a tutti. In un impianto industriale (alimentazione in AT) si vuole esercire una parte dell'impianto MT con neutro a terra mediante resistenza connesso mediante trasformatore a zig zag.
La domanda è: come scelgo il valore massimo della corrente di guasto a terra e di conseguenza il valore della resistenza?
Grazie
Correnti di guasto a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Nei generatori in media tensione la resistenza che mette a terra il centro stella è determinata dal valore fornito della corrente di guasto che la macchina puo sopportare , fornita dal costruttore. Con un trafo di quel tipo , che non è proprio usuale per il normale installatore che si occupa di media tensione direi di sentire il costruttore del trasformatore a riguardo. Probabile che consigli una corrente di 10-20 ampere come per i generatori , però non saprei, adesso vado cosi a memoria (dovrei consultare vecchi schemi di impianti di quel tipo in ufficio per vedere qualche esempio
3
voti
La corrente di guasto dovrebbe essere il più bassa possibile, per minimizzare i danni in caso di guasto monofase a terra e ridurre il dimensionamento dei dispersori di terra.
Allo stesso tempo però la componente resistiva della corrente di guasto deve essere sufficientemente alta per consentire l'eliminazione tempestiva e selettiva del guasto.
In pratica al crescere dell'estensione dell'impianto, e quindi della capacità omopolare delle linee, deve essere diminuito il valore della resistenza di messa a terra, al fine da ottenere una componente resistiva della componente di guasto sufficientemente grande rispetto a quella capacitiva.
Per impianti industriali, di estensione limitata, il valori tra i 10 ed i 20 A sono più che sufficienti a garantire la selettività tra i vari circuiti anche utilizzando semplici protezioni di massima corrente omopolare (50N / 50G) : inoltre sono conseguibili utilizzando il resistore standard di enel da 385/770 Ω (DT 1110).
Allo stesso tempo però la componente resistiva della corrente di guasto deve essere sufficientemente alta per consentire l'eliminazione tempestiva e selettiva del guasto.
In pratica al crescere dell'estensione dell'impianto, e quindi della capacità omopolare delle linee, deve essere diminuito il valore della resistenza di messa a terra, al fine da ottenere una componente resistiva della componente di guasto sufficientemente grande rispetto a quella capacitiva.
Per impianti industriali, di estensione limitata, il valori tra i 10 ed i 20 A sono più che sufficienti a garantire la selettività tra i vari circuiti anche utilizzando semplici protezioni di massima corrente omopolare (50N / 50G) : inoltre sono conseguibili utilizzando il resistore standard di enel da 385/770 Ω (DT 1110).
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)