Goofy ha scritto:Non sarei così assolutista, ci potrebbero essere casi in cui il 500 mA è troppo basso o troppo alto.
In Francia la resistenza di terra non può essere superiore ai 100 ohm.
PS
Interessante come alcune regole - vere o finte - in alcuni paesi siano degli imperativi essenziali per la sicurezza mentre in altri paesi sono del tutto sconosciuti.
-

6367
22,3k
6
9
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 6997
- Iscritto il: 9 set 2005, 0:00
da
elettro » 27 ago 2017, 10:15
Io a casa mia l'ho installato, quello con id 0,3A tipo S associato al C32A 6kA, ma mi è capitato di vederlo intervenire assieme ad uno isatantaneo da 0,03A tipo AC. Ho scoperto dalle curve di intervento che, il ritardo intenzionale è assicurato solo con correnti superiori ai 300mA, ed in alcuni casi può intervenire in cocomitanza con il modello istantaneo con id 0,03A. Ho verificato più volte, avevo un alimenetatore in laboratorio con un problema, e così ho scoperto questo aspetto.
Saluti.
-

elettro
942
3
5
9
- Expert

-
- Messaggi: 2813
- Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23
da
6367 » 28 ago 2017, 11:25
atomorama ha scritto:Sotto i 300 mA non scattano (prove fatte venerdì)
Non so come tu abbia fatto queste prove ma a 300 mA deve scattare (altrimenti è guasto).
Difficile che intervenga a 300 mA e non a 299 mA.
Normalmente vengono tarati attorno a 200-250 mA.
-

6367
22,3k
6
9
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 6997
- Iscritto il: 9 set 2005, 0:00
da
atomorama » 28 ago 2017, 12:46
6367 ha scritto:atomorama ha scritto:Sotto i 300 mA non scattano (prove fatte venerdì)
Non so come tu abbia fatto queste prove ma a 300 mA deve scattare (altrimenti è guasto).
Difficile che intervenga a 300 mA e non a 299 mA.
Normalmente vengono tarati attorno a 200-250 mA.
Mi son spiegato male, chiaro che vicino alla soglia scatta.
Se ho una corrente di 30 mA no invece.
-

atomorama
809
1
3
8
- Sostenitore

-
- Messaggi: 875
- Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04
da
attilio » 28 ago 2017, 18:17
elettro ha scritto:C'e' una zona di corrente di dispersione che è praticamente sovrapponibile tra i due modelli, di fatto ho constatato di persona questa facoltà statisticamente limitata ma probabile.
cioè dove? io non la vedo
hai avuto modo di testare il tempi di intervento di entrambi i differenziali a diversi valori di Id?