Salve a tutti,
sono nuovo del forum e volevo avere una vs opinione su un problema che si è presentato ultimamente nel mio appartamento (impianto elettrico nuovo e certificato).
Giovedì e venerdì scorso nonché ieri, orientativamente sempre allo stesso orario (18:00/20:00) e senza che fossero in funzione elettrodomestici energivori è scattato il salvavita del quadro elettrico. Ho provveduto a riarmarlo e tutto è tornato alla normalità.
E' un problema che tuttavia si è presentato già circa un anno fa e sempre senza un motivo apparente (no elettrodomestici pesanti in funzione).
Ho notato inoltre che il periodo in cui si presenta questo inconveniente è sempre lo stesso, durante l'estate.
Anche altri condomini del palazzo, chi più chi meno, hanno rilevato un problema analogo.
Come mi consigliate di procedere? Magari installare un differenziale AP-R antiperturbazioni?
grazie in anticipo
saluti
dindo78
Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
probabile (visto che capita anche ad altri condomini) che sia un disturbo sulla linea di alimentazione dovuto a rapidi variazioni della tensione di alimentazione....
installa un differenziale in classe "A"
nella maggior parte dei casi il problema si risolve così a costi molto contenuti e con disagi limitati, se il problema persiste bisogna monitorare la rete con una analizzatore e capire quale è la natura del disturbo
installa un differenziale in classe "A"
nella maggior parte dei casi il problema si risolve così a costi molto contenuti e con disagi limitati, se il problema persiste bisogna monitorare la rete con una analizzatore e capire quale è la natura del disturbo
2
voti
Non basta installare uno in classe A ,ma specifico anti disturbi come ad es. l'APR
0
voti
Grazie per le risposte. Volevo porvi un'ulteriore domanda.
Ad oggi è installato nel quadro elettrico un interruttore ABB magnetotermico differenziale Serie DS 901 L C25 30mA/AC + due interruttori magnetotermici ABB Serie S 201 L C10 + Serie S 201 L C16.
Immagino che il sostituto dovrebbe essere l'interruttore differenziale puro ABB Serie F 202 A-25/0,03 AP-R.
Quindi quello attuale è un "interruttore magnetotermico differenziale" mentre il sostituto anti perturbazione è un "interruttore differenziale puro".
Cosa cambia tra le due tipologie?
Grazie in anticipo per le risposte.
Saluti
Dindo78
Ad oggi è installato nel quadro elettrico un interruttore ABB magnetotermico differenziale Serie DS 901 L C25 30mA/AC + due interruttori magnetotermici ABB Serie S 201 L C10 + Serie S 201 L C16.
Immagino che il sostituto dovrebbe essere l'interruttore differenziale puro ABB Serie F 202 A-25/0,03 AP-R.
Quindi quello attuale è un "interruttore magnetotermico differenziale" mentre il sostituto anti perturbazione è un "interruttore differenziale puro".
Cosa cambia tra le due tipologie?
Grazie in anticipo per le risposte.
Saluti
Dindo78
0
voti
Dindo78 ha scritto:Cosa cambia tra le due tipologie?
il magnetotermico-differenziale protegge la linea da sovraccarichi e cortocircuiti (parte magnetotermica), e dai guasti a terra (parte differenziale).
il differenziale puro protegge solo dai guasti a terra, onde per cui è un componente che va protetto da sovraccarichi e cortocircuiti.
0
voti
Quindi per capire l'accoppiata interruttore differenziale puro ABB Serie F 202 A-25/0,03 AP-R anti perturbazione + i due interruttori magnetotermici ABB già presenti Serie S 201 L C10 + Serie S 201 L C16 non garantirebbero la protezione della linea da sovraccarichi e cortocircuiti (parte magnetotermica), e dai guasti a terra (parte differenziale)?
0
voti
Nel tuo caso, il differenziale puro da 25 A è protetto dai due magnetotermici, che impediscono il passaggio di una corrente complessiva superiore ai 10+16=26 A. Teoricamente dovrebbero essere 25 A, ma trattandosi di correnti nominali penso sia accettabile la differenza di 1 A.
Quindi il collegamento dovrebbe andar bene così, sia per la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti, che per la parte differenziale.
Ovviamente non devi aggiungere altri interruttori magnetotermici nell'impianto, in quanto il differenziale puro si troverebbe nell'eventualità di poter essere attraversato da correnti superiori a quelle che può supportare.
Quindi il collegamento dovrebbe andar bene così, sia per la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti, che per la parte differenziale.
Ovviamente non devi aggiungere altri interruttori magnetotermici nell'impianto, in quanto il differenziale puro si troverebbe nell'eventualità di poter essere attraversato da correnti superiori a quelle che può supportare.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Grazie per la risposta Franco012!
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)