Messaggioda Foto UtenteDindo78 » 30 ago 2017, 15:16

Salve a tutti,
sono nuovo del forum e volevo avere una vs opinione su un problema che si è presentato ultimamente nel mio appartamento (impianto elettrico nuovo e certificato).
Giovedì e venerdì scorso nonché ieri, orientativamente sempre allo stesso orario (18:00/20:00) e senza che fossero in funzione elettrodomestici energivori è scattato il salvavita del quadro elettrico. Ho provveduto a riarmarlo e tutto è tornato alla normalità.
E' un problema che tuttavia si è presentato già circa un anno fa e sempre senza un motivo apparente (no elettrodomestici pesanti in funzione).
Ho notato inoltre che il periodo in cui si presenta questo inconveniente è sempre lo stesso, durante l'estate.
Anche altri condomini del palazzo, chi più chi meno, hanno rilevato un problema analogo.
Come mi consigliate di procedere? Magari installare un differenziale AP-R antiperturbazioni?

grazie in anticipo
saluti
dindo78
Avatar utente
Foto UtenteDindo78
30 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 30 ago 2017, 14:45

1
voti

[2] Re: Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate

Messaggioda Foto Utentelucaluke » 30 ago 2017, 16:57

probabile (visto che capita anche ad altri condomini) che sia un disturbo sulla linea di alimentazione dovuto a rapidi variazioni della tensione di alimentazione....

installa un differenziale in classe "A"
nella maggior parte dei casi il problema si risolve così a costi molto contenuti e con disagi limitati, se il problema persiste bisogna monitorare la rete con una analizzatore e capire quale è la natura del disturbo
Avatar utente
Foto Utentelucaluke
13 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 24 ago 2017, 11:38

2
voti

[3] Re: Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate

Messaggioda Foto Utenteeliop » 30 ago 2017, 20:42

Non basta installare uno in classe A ,ma specifico anti disturbi come ad es. l'APR
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

0
voti

[4] Re: Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate

Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 ago 2017, 20:59

Installato molti anni fa il btcino hpi, problema risolto..
Avatar utente
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 1653
Iscritto il: 11 ago 2011, 10:33

0
voti

[5] Re: Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate

Messaggioda Foto UtenteDindo78 » 31 ago 2017, 10:20

Grazie per le risposte. Volevo porvi un'ulteriore domanda.

Ad oggi è installato nel quadro elettrico un interruttore ABB magnetotermico differenziale Serie DS 901 L C25 30mA/AC + due interruttori magnetotermici ABB Serie S 201 L C10 + Serie S 201 L C16.
Immagino che il sostituto dovrebbe essere l'interruttore differenziale puro ABB Serie F 202 A-25/0,03 AP-R.

Quindi quello attuale è un "interruttore magnetotermico differenziale" mentre il sostituto anti perturbazione è un "interruttore differenziale puro".

Cosa cambia tra le due tipologie?

Grazie in anticipo per le risposte.

Saluti
Dindo78
Avatar utente
Foto UtenteDindo78
30 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 30 ago 2017, 14:45

0
voti

[6] Re: Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate

Messaggioda Foto Utentelillo » 31 ago 2017, 10:39

Dindo78 ha scritto:Cosa cambia tra le due tipologie?

il magnetotermico-differenziale protegge la linea da sovraccarichi e cortocircuiti (parte magnetotermica), e dai guasti a terra (parte differenziale).
il differenziale puro protegge solo dai guasti a terra, onde per cui è un componente che va protetto da sovraccarichi e cortocircuiti.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[7] Re: Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate

Messaggioda Foto UtenteDindo78 » 31 ago 2017, 10:50

Quindi per capire l'accoppiata interruttore differenziale puro ABB Serie F 202 A-25/0,03 AP-R anti perturbazione + i due interruttori magnetotermici ABB già presenti Serie S 201 L C10 + Serie S 201 L C16 non garantirebbero la protezione della linea da sovraccarichi e cortocircuiti (parte magnetotermica), e dai guasti a terra (parte differenziale)?
Avatar utente
Foto UtenteDindo78
30 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 30 ago 2017, 14:45

0
voti

[8] Re: Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 31 ago 2017, 19:55

Nel tuo caso, il differenziale puro da 25 A è protetto dai due magnetotermici, che impediscono il passaggio di una corrente complessiva superiore ai 10+16=26 A. Teoricamente dovrebbero essere 25 A, ma trattandosi di correnti nominali penso sia accettabile la differenza di 1 A.
Quindi il collegamento dovrebbe andar bene così, sia per la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti, che per la parte differenziale.
Ovviamente non devi aggiungere altri interruttori magnetotermici nell'impianto, in quanto il differenziale puro si troverebbe nell'eventualità di poter essere attraversato da correnti superiori a quelle che può supportare.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[9] Re: Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate

Messaggioda Foto UtenteDindo78 » 1 set 2017, 8:03

Grazie per la risposta Franco012!
Avatar utente
Foto UtenteDindo78
30 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 30 ago 2017, 14:45

0
voti

[10] Re: Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 1 set 2017, 10:45

Consiglio Schneider immunizzato classe A SI