Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rilevatori lineari: quanti?

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Rilevatori lineari: quanti?

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 set 2017, 10:57

buongiorno a tutti
Gradirei la conferma del mio ragionamento

Devo proteggere con rilevatori lineari un magazzino di 1400 metri quadri. Lungo 60 metri e largo 25 metri.
Per coprirlo mi basterebbero due rilevatori lineari disposti parallelamente al lato lungo

Però il soffitto non è piano, ma è formato da una unica campata con travi di altezza minima 1 metro (dove si appoggiano alle colonne, e di altezza al colmo di 2,5 metri.

Altezza al colmo 8,65 metri, altezza dei rilevatori da terra 5,80 metro, distanza del sottotrave dal pavimento 6 metri.

Quindi dovrei aggiungere il 50% dei rilevatori ovvero tre in tutto.
Osservazioni? Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[2] Re: Rilevatori lineari: quanti?

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 set 2017, 11:01

Che il ragionamento è corretto. Se non ne metti 2+50% sul lato lungo, dovresti metterne uno per campata sul lato corto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Rilevatori lineari: quanti?

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 set 2017, 11:08

Mike ha scritto:Che il ragionamento è corretto. Se non ne metti 2+50% sul lato lungo, dovresti metterne uno per campata sul lato corto.


Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

10
voti

[4] Re: Rilevatori lineari: quanti?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 set 2017, 11:09

Da quello che scrivi, ne deduco che sei oltre il 25% dell'altezza al colmo. Secondo me non rispetti la norma UNI 9795 art.5.4.5.4.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

12
voti

[5] Re: Rilevatori lineari: quanti?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 set 2017, 11:35

altezz.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[6] Re: Rilevatori lineari: quanti?

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 set 2017, 11:39

Devi verificare il rispetto del limite inferiore di posa Hs<= 0,25H.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Rilevatori lineari: quanti?

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 set 2017, 11:47

iosolo35 ha scritto:Da quello che scrivi, ne deduco che sei oltre il 25% dell'altezza al colmo. Secondo me non rispetti la norma UNI 9795 art.5.4.5.4.


Esatto, sono oltre il 25% dell'altezza del colmo, per questo pensavo fosse sufficiente aumentare del 50% la quantità dei rilevatori.
L'art. 5.4.5.4 tratta dei soffitti piani.

Io credo di dover seguire l'art. 5.4.5.5
Allegati
magazzino.pdf
(17.19 KiB) Scaricato 137 volte
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

9
voti

[8] Re: Rilevatori lineari: quanti?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 set 2017, 11:52

No, i rivelatori lineari possono essere installati fino al massimo del 25% rispetto al colmo, oltre tale limite non puoi farlo, nel rispetto della norma.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[9] Re: Rilevatori lineari: quanti?

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 set 2017, 12:01

iosolo35 ha scritto:No, i rivelatori lineari possono essere installati fino al massimo del 25% rispetto al colmo, oltre tale limite non puoi farlo, nel rispetto della norma.


Uhmm, pensavo che mettendone tre avei soddisfatto la norma.
In questo caso ne dovrei mettere uno per ogni campata, parallelo alla campata stessa?
Mah, il professionista che si occupa della prevenzione incendi nella relazione scrive quanto vi allego
Allegati
VVFF.pdf
(292.13 KiB) Scaricato 166 volte
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

8
voti

[10] Re: Rilevatori lineari: quanti?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 set 2017, 12:10

Forse il tecnico antincendio dovrebbe leggere bene la norma.....se il soffitto è piano i rivelatori possono essere installati entro il 10% dell'altezza del locale, possono essere installati fino ad un massimo del 25% rispetto all'altezza ma si devono aggiungere un 50% di rivelatori, sopra il 25% non si può andare (se valesse il discorso del tecnico antincendio si potrebbero installare anche a 2 metri da terra?????????)
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

Prossimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti