Messaggioda Foto UtenteNat37 » 19 set 2017, 16:17

Nel mese di Luglio 2017 ho elaborato un progetto di un impianto elettrico ordinario a servizio di un piccolo locale commerciale (circa 150m2). Nel progetto sono stati considerati cavi NON CPR seguendo le indicazioni di un diagramma esplicativo, inviato agli abbonati di tuttonormel, che prevede l’utilizzo di detti cavi per progetti elaborati e realizzati entro il 31-12-17. Successivamente, nel mese di Agosto, il diagramma è stato aggiornato indicando che quanto detto risultava possibile purchè la data di immissione sul mercato dei cavi NON CPR fosse antecedente al 01-07-17. Credo che questa precisazione sia valida ma a partire dal 09/08/17 ovvero dalla data di entrata in vigore del DLgs 106/17.
Cosa ne pensate? E' corretto NON aver utilizzato cavi CPR?
Cosa si intende esattamente per data di immissione dei cavi sul mercato?
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteNat37
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 13 mag 2016, 18:32

0
voti

[2] Re: Cavi CPR e progettazione

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 set 2017, 16:27

Ne abbiamo parlato tante volte, basta fare una ricerca sul sito e vedrai quante risposte e quante opinioni puoi trovare, per immissione sul mercato si intende la prima volta che il prodotto è stato messo sul mercato nell'Unione Europea a disposizione delle attività commerciali.
Ricorda che la norma CEI 64-8 V4 prescrive che l'uso dei cavi non CPR era consentito per progetti con data certa fino al 01 lulgio 2017.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Cavi CPR e progettazione

Messaggioda Foto UtenteNat37 » 19 set 2017, 17:36

Ho letto quanto riportato sulla norma, tuttavia sottolineo quanto scritto su TuttoNormel e di seguito riportato:

"Ricordiamo peraltro che fino al 31/12/2017 (in attesa di un auspicabile allineamento della norma CEI 64-8 al DGls 106/17) è in vigore anche la norma CEI 64-8 ante V4, ed è dunque possibile realizzare un impianto a norme CEI utilizzando cavi non CPR, purchè immessi sul mercato prima de 01/07/17, come previsto dal suddetto decreto."

Ciò detto sembrerebbe che:
- la progettazione di un impianto elettrico antecedente all'entrata in vigore del DGls 106/17 e realizzato entro il 31/12/2017, possa prevedere l'utilizzo di cavi NON CPR.
- la progettazione di un impianto elettrico successiva all'entrata in vigore del DGls 106/17 e realizzato entro il 31/12/2017, possa prevedere l'utilizzo di cavi NON CPR solo se immessi sul mercato prima del 01/07/2017.
Avatar utente
Foto UtenteNat37
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 13 mag 2016, 18:32

0
voti

[4] Re: Cavi CPR e progettazione

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 21 set 2017, 13:25

Si infatti è così. Solo che in teoria per mettere cavi non cpr devi poter dimostrare tramite fatture di acquisto di averli in magazzino prima della data di entrata in vigore del decreto
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[5] Re: Cavi CPR e progettazione

Messaggioda Foto UtenteNat37 » 27 set 2017, 8:14

In merito ai cavi..... TuttoNormel riporta la dicitura "immessi sul mercato". Quindi si deve considerare la data in cui il produttore consegna i cavi alla distribuzione o la data di acquisto da parte dell'utente terminale(elettricista/installatore)? La dicitura sembrerebbe indicare la prima ipotesi.
I cavi FROR sono ancora utilizzabili?
Avatar utente
Foto UtenteNat37
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 13 mag 2016, 18:32

0
voti

[6] Re: Cavi CPR e progettazione

Messaggioda Foto Utentelillo » 27 set 2017, 9:49

il termine immessi sul mercato intende la prima messa a disposizione del prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione.
quindi la prima immissione per quel che mi riguarda potrebbe anche essere quella del grossista che ha acquistato .
Foto UtenteNat37 ha scritto:I cavi FROR sono ancora utilizzabili?

attualmente non vi è un cavo equivalente CPR.
tuttavia vale la pena di ricordare che i cavi di classe Fca non hanno alcuna caratteristica particolare al fuoco, ma sono ritenuti cavi CPR se il costruttore lo dichiara nella DoP.

le info sui cavi CPR sono sia nei vari post del Forum, sia nella letteratura tecnica (vedi TNE da dove ho rcuperato le info elencate).

mi unisco, a tal proposito, allo sfogo di un collega pubblicato sul fascicolo di settembre (pagina 8 per chi può visionare).
se continuiamo così, alla vista di un N07V-K dovremo chiamare l'esorcista.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[7] Re: Cavi CPR e progettazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 set 2017, 12:08

arabino1983 ha scritto:Si infatti è così. Solo che in teoria per mettere cavi non cpr devi poter dimostrare tramite fatture di acquisto di averli in magazzino prima della data di entrata in vigore del decreto


Non credo sia necessario: i cavi si possono acquistare anche dopo il 1/7/2017, se sono già sul mercato (se sono dal rivenditore sono sul mercato)