Faccio un breve preambolo. Vivo all'estero e mi occupo di grandi impianti di generazione solare e eolica come avevo fatto in Europa fino al 2013. Nell'ultimo progetto di un generatore solare mi sono trovato di fronte una cosa insolita, dover connettere un generatore da 500 kW in bassa tensione.
Considerata la distanza eccessiva dal punto di connessione in BT e per altre ragioni si e' deciso di realizzare una rete MT interna di circa 170 metri e successivamente consegnare l'energia in BT. Il generatore fotovoltaico (inverter SMA) ha un trasformatore elevatore 0.27/22 kV di 500 kVA, poi c'e' la linea interrata e infine un trasformatore riduttore da 22/0.4 kV.
Il lato MT di entrambi i due trasformatori hanno con collegamento a triangolo isolato da terra. Secondo i miei calcoli la protezione 51N dovrebbe e' sufficiente per eliminare il guasto monofase a terra, pero' vista la particolarità' del problema volevo condividerlo con voi e ricevere un vostro commento.
Per me si tratta di un problema di trasmissione di energia più' che di distribuzione, dunque non ho avuto l'esperienza per gestirlo al meglio. Forse la soluzione migliore sarebbe quella di adottare un trasformatore con lato MT connesso a stella e connessione a terra del centro stella.
Allego lo schema elettrico con i parametri significativi.
Rete di trasmissione MT isolata a conduzione privata
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Scusa ma come hai calcolato la corrente di guasto a terra?
Visto la piccola dimensione della rete, la protezione di terra con rete a neutro isolato si realizza tramite controllo della tensione omopolare.
Neutro franco a terra sulla MT è sconsigliato, è meglio limitare le correnti di guasto a terra mettendo una resistenza sulla messa a terra.
Visto la piccola dimensione della rete, la protezione di terra con rete a neutro isolato si realizza tramite controllo della tensione omopolare.
Neutro franco a terra sulla MT è sconsigliato, è meglio limitare le correnti di guasto a terra mettendo una resistenza sulla messa a terra.
-

blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 394
- Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)