Ciao a tutti,
volevo condividere con voi questo mio caso..
Se ho 15 lampade da 100W cadauna da alimentare, per una lunghezza di circa 330 m (distanza dal quadro all'ultima lampada), è più conveniente (dal punto di vista economico) utilizzare una linea monofase oppure una trifase?
NOTA: Avendo parecchie utenze/linee,non è un problema bilanciare le tre fasi (impianto trifase TT in B.T.)
Alimentazione illuminazione marciapiedi, soluzione migliore?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Provo a rispondermi da solo
, facendo alcuni calcolini, per linee lunghe in cui il dimensionamento viene dato dalla caduta di tensione massima ammissibile, è quasi sempre più conveniente utilizzare cavi trifase invece di quello monofase.
Cocnordate?
Cocnordate?
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)