Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Muffola tra cavo 120mm² e 50mm²

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Muffola tra cavo 120mm² e 50mm²

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 28 set 2017, 9:58

Come da titolo, devo collegare un quadro esterno che verrà usato per un altro anno circa ed ho a disposizione due spezzoni di cavo già posati da 120 mm² e 50 mm². Il quadro è attualmente collegato tramite 50 mm² ma da un altro punto, il cavo si allungherebbe ma non di tanto.
Secondo voi è fattibile?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

1
voti

[2] Re: Muffola tra cavo 120mm² e 50mm²

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 set 2017, 15:06

Non posso aderire alla tua soluzione, comunque: Scatola derivazione stagna IP67 con allinterno soluzione a resina liquida come la RayTech, entro di essa una morsettiera a serraggio indiretto come la cembre tetrapolare (immagino parliamo di impianto nel terziario in trifase), con passacavi associati alla scatola. La soluzione va fatta esiccare un po per renderla più viscosa ma non solida. Eviterei, i morsetto unico per il collegamernto dei singoli conduttori. rimane da verificare se, nel catalogo Cembre vi è qualcosa per una sezaione del genere da 120mm", altrimenti, morsettiere con capocorda e bullone come le Tecnomega o morsettiere a barrette. Rimane un bel lavoro da fare e neppure poco laborioso.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[3] Re: Muffola tra cavo 120mm² e 50mm²

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 set 2017, 15:11

http://www.cabur.it/catalogo/morsetti/Catalogo_Installatori_2012web.pdf

Guarda qui, con un 50mm2 è una cosa ..con un conduttore da 120mm2 è un problema pratico diverso.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: Muffola tra cavo 120mm² e 50mm²

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 28 set 2017, 15:30

Grazie io avrei trovato questa qui:

http://www.mercateo.com/p/527-4975/Cellpack_Giessharz_Abzweigmuffe_1kV_4x95_150_4x16_50qmm_H_5.html

In realtà è per fare una derivazione ma basta non uscire con il cavo principale.

Certo la soluzione non è ottimale ma si tratta di parecchi metri ed un cavo posato in terra ed il cliente tanto per cambiare vuole risparmiare.
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34