Buongiorno a tutti,
un dubbio:
esiste un criterio normativo con il quale scegliere quale dei due cavi utilizzare in luoghi a rischio di incendio?
Grazie
cavi ex FG7OM1 o FG10OM1 nei luoghi a rischio di incendio?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
dipende dal livello di rischio.
l'ex FG10OM1 (FG18OM18) va installato in luoghi ad alto rischio (aereostazioni, gallerie, metropolitane).
l'ex FG7OM1 (FG16OM16) in quei luoghi dove si ritiene medio il rischio incendio (strutture sanitarie, alberghi, scuole, ecc..)
gli elenchi non sono esaustivi.
l'ex FG10OM1 (FG18OM18) va installato in luoghi ad alto rischio (aereostazioni, gallerie, metropolitane).
l'ex FG7OM1 (FG16OM16) in quei luoghi dove si ritiene medio il rischio incendio (strutture sanitarie, alberghi, scuole, ecc..)
gli elenchi non sono esaustivi.
0
voti
Grazie
lillo, dove trovo l'elenco?
Nel mio caso, a volte mi capita di lavorare per le stazioni ferroviarie, e ho sempre visto l'utilizzo di cavi ex FG7OM1, ad esempio per l'iiluminazione ordinaria..
a naso avrei utilizzato gli ex FG10OM1 per i sistemi antincendio, le luci di emergenza, allarmi antincendio ecc..
Mi domandavo se ci fosse una norma/legge o altro, su cui "appoggiarsi".
Grazie di nuovo!
Nel mio caso, a volte mi capita di lavorare per le stazioni ferroviarie, e ho sempre visto l'utilizzo di cavi ex FG7OM1, ad esempio per l'iiluminazione ordinaria..
a naso avrei utilizzato gli ex FG10OM1 per i sistemi antincendio, le luci di emergenza, allarmi antincendio ecc..
Mi domandavo se ci fosse una norma/legge o altro, su cui "appoggiarsi".
Grazie di nuovo!
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
1
voti
sui siti dei maggiori produttori di cavi (Baldassarra, Triveneta), ma se non erro anche nella V4 che ti hanno indicato vi è una tabella di comparazione.
1
voti
Rigrazie!
Tabella trovata, ora andrà a caccia delle CEI 64-8 V4
Tabella trovata, ora andrà a caccia delle CEI 64-8 V4
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)