[11] Re: Informazione differenziale c25

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 ott 2017, 17:23

Ok, è differenziale puro.
Non è C25 come avevi scritto ma 25A.
Vuol dire che "può sopportare" al massimo 25A: se sono di più ci sono problemi.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Informazione differenziale c25

Messaggioda Foto UtenteTaniaP » 16 ott 2017, 23:22

Goofy ha scritto:Ok, è differenziale puro.
Non è C25 come avevi scritto ma 25A.
Vuol dire che "può sopportare" al massimo 25A: se sono di più ci sono problemi.


Quindi se sono più di 25A il salvavita scatta per sovraccarico?
Avatar utente
Foto UtenteTaniaP
10 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 2 ott 2014, 16:08

0
voti

[13] Re: Informazione differenziale c25

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 ott 2017, 23:52

No, se sono più di 25A c'è il rischio concreto che i contatti del salvavita si saldino tra di loro e non scatti più in caso di un guasto a terra
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[14] Re: Informazione differenziale c25

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 ott 2017, 8:58

gabrisav ha scritto:c'è il rischio concreto che i contatti del salvavita si saldino tra di loro e non scatti più in caso di un guasto a terra


oppure che si surriscaldi e vada a fuoco, o che scoppi in faccia in caso di cortocircuito.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Informazione differenziale c25

Messaggioda Foto UtenteSven » 17 ott 2017, 17:34

TaniaP ha scritto:
Sven ha scritto:Ecco un esempio - tratto da questa discussione parallela, qui sul forum - di interruttore magnetotermico-differenziale (o MTD, come viene spesso abbreviato in italiano; o RCBO, in inglese):

2%20mgtdif.png


Probabilmente (foto?), il tuo interruttore è di tipo simile...



Il mio interruttore è simile a questo :

Immagine

Cosa significa quella "A25"?

Non si vede più l’immagine, però... :?: :-)

(Comunque, la tua domanda ha già avuto risposta.)
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein