Messaggioda Foto Utentetitoglk » 26 ott 2017, 14:52

In un campeggio superiore ai 400 posti l'illuminazione di emergenza deve garantire almeno 2 Lux, non riesco a trovare però su nessuna norma o in nessun decreto se questi 2 Lux devono essere misurati al suolo, se è un valore minimo o se è una media.
Inoltre mi chiedevo se la via di fuga è più lunga di 20 metri bisogna avere due circuiti?
Avatar utente
Foto Utentetitoglk
55 4
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 1 lug 2015, 9:53

0
voti

[2] Re: Campeggio

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ott 2017, 15:45

In nessun decreto trovi i riferimenti tecnici precisi, per quelli devi seguire la norma tecnica in vigore, ovvero la UNI EN 1838.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Campeggio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 ott 2017, 16:56

Essendo un campeggio, a parer mio, il riferimento del compito visivo è il suolo e come illuminamento, prendendo come riferimento la UNI EN 1838, non deve essere inferiore ai 2 lux (la 1838 parla di 1 lux) lungo la linea centrale.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Campeggio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 ott 2017, 17:30

Io i valori di illuminamento riportati nei decreti VVF li ho sempre interpretati come valori medi mantenuti.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Campeggio

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ott 2017, 17:49

Goofy ha scritto:Io i valori di illuminamento riportati nei decreti VVF li ho sempre interpretati come valori medi mantenuti.

Di fatto è un'interpretazione, non so se il CCTS abbia redatto una circolare in merito, mi ricordo che negli anni prima che entrasse in vigore la UNI EN 1838 c'era qualche funzionario che li considerava minimi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Campeggio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 ott 2017, 20:50

Valori medi nella zona del compito visivo? Con un Uo pari a 0,5?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Campeggio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 ott 2017, 8:24

iosolo35 ha scritto:Valori medi nella zona del compito visivo? Con un Uo pari a 0,5?

Come ha scritto Mike si tratta di interpretazione.
Il decreto pubblico spettacolo parla di 5 lx a altezza di un metro.