Salve a tutti,
una info:
si è bruciato un banco di rifasamento di un impianto di sollevamento acque, esso ha du epompe una di 100 kW e una di circa 90 kW
potrebbe essere stata un'eccessiva energia reattiva per il banco condensatori?
Batteria di rifasamento
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
IngMar ha scritto:potrebbe essere stata un'eccessiva energia reattiva per il banco condensatori?
La potenza reattiva generata dal banco condensatori non dipende dalla potenza reattiva assorbita dal carico, ma solo dalla tensione ai morsetti della batteria di condensatori.
Se non ci sono state sovratensioni sostenute, il banco condensatori non ha erogato una potenza reattiva superiore alla nominale.
0
voti
IngMar ha scritto:una sovratensione temporanea
le cause più frequenti sono proprio le sovratensioni transitorie (fulminazioni, manovra) o temporanee (durate da alcuni cicli fino a diversi secondi).
Alternativamente, potrebbero essere state causate da tensioni fortemente distorte, con un alto contenuto armonico, che aumenterebbero la corrente circolante nei condensatori.
I condensatori erano in servizio da molti anni al momento del guasto? E' cambiato qualcosa nello schema dell'impianto o nei macchinari utilizzati?
1
voti
Penso di si - Probabilmente l’impianto di rifasamento non è regolato correttamente, ed è andato in capacitivo aumentando di conseguenza la tensione. Puoi far sapere com’è realizzato l’impianto di rifasamento, quanti gradini o gruppi di condensatori, vengono inseriti, e la capacità totale, e dati d’impianto. Quoto FPalone.quindi probabilmente potrebbe essere stata una sovratensione temporanea a creare il danno?
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
1
voti
Un condensatore si danneggia sia per sovratensione che per sovratemperatura, in quest’ultimo caso per un’elevata frequenza di cicli carico/scarico congiuntamente a scarso raffreddamento. Vanno indagati entrambi gli scenari
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)