Devo dimensionare una linea che alimenta un tratto di illuminazione all'interno di un parco.
Siccome non è soggetto al progetto da parte del perito devo arrangiarmi come tante volte succede a noi installatori.
La linea interrata è lunga 500 m ed ogni 20 metri andrà messo un palo con una lampada da 40 Watt, non so se devo dimensionare la linea come un carico totale finale pari alla somma dei corpi illuminanti oppure se devo calcolare un consumo di 40 watt ogni 20 metri.
Scusate la domanda che per voi Sara banale ma per me non lo è.
Esiste un programma per fare questi calcoli?
Linea illuminazione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
2
voti
Silvanogio ha scritto:
Siccome non è soggetto al progetto da parte del perito devo arrangiarmi come tante volte succede a noi installatori.
Guarda che nei casi in cui non c'è l'obbligo di progetto da parte di un professionista, non significa che non puoi incaricarlo del progetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
Oppure potresti chiedere ad un tecnico di tua fiducia di fare un dimensionamento veloce senza che sia necessariamente un vero e proprio progetto.
Comunque, se non sbaglio, avrai in tutto 25 lampade e ciascuna assorbe una corrente di circa 0,19 A.
Nel primo tratto di 20 metri avrai la corrente assorbita da tutte le lampade, circa 5 A, nel secondo scorrerà la corrente assorbita delle rimanenti 24 lampade e così via, sino ad arrivare all’ultimo tratto di 20 m dove avrai solo la corrente assorbita dall’ultima lampada.
L’unico problema potrebbe essere la caduta di tensione a fine linea, quando è capitato a me ho dimensionato scegliendo una sezione maggiore all'inizio linea per poi scendere di mano in mano che si va avanti.
Comunque, se non sbaglio, avrai in tutto 25 lampade e ciascuna assorbe una corrente di circa 0,19 A.
Nel primo tratto di 20 metri avrai la corrente assorbita da tutte le lampade, circa 5 A, nel secondo scorrerà la corrente assorbita delle rimanenti 24 lampade e così via, sino ad arrivare all’ultimo tratto di 20 m dove avrai solo la corrente assorbita dall’ultima lampada.
L’unico problema potrebbe essere la caduta di tensione a fine linea, quando è capitato a me ho dimensionato scegliendo una sezione maggiore all'inizio linea per poi scendere di mano in mano che si va avanti.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
3
voti
Immagino che il tecnico lo dovrai pagare tu….. Non conosco programmi gratuiti che ti possano aiutare…. Le formule di elettrotecnica però lo sono 
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
2
voti
... Non conosco programmi gratuiti che ti possano aiutare….
non mi sembra che
Certo, occorre un po’ di dimestichezza con il software, ma è possibile.
(Questo a prescindere dallo sproloquio di Azzono)
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Forse hai ragione, può darsi che si faccia prima, ma non è così immediato, perché devi introdurre dei valori, ad esempio resistenza e reattanza unitaria dei conduttori, che altri software hanno già incorporati, senza trascurare il dimensionamento del dispositivo di protezione.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
1
voti
Con le tabelle della Guida al sistema Bassa Tensione della Schneider Electric sta ancora prima 
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4
voti
Bene, basta essere chiari.
L’utente
Silvanogio si è presentato in questi giorni nel forum (viewtopic.php?t=71425&p=738748#p738748) ricevendo alcuni messaggi di benvenuto e di incoraggiamento, poi alla sua prima richiesta è stato, a parere mio, un po’ canzonato, per non dire deriso.
Diversamente da come hanno fatto altri io ho proposto un aiuto, non certo il migliore, ma un semplice aiuto.
Poi, se la Guida al sistema Bassa Tensione della Schneider Electric è meglio di libreoffice calc, a sua volta meglio dell’uso di Tisystem non lo so, ma mi sta bene.
Però un conto è mandarlo a farsi un giro dai progettisti o a studiare le formule di elettrotecnica, un altro conto è aiutarlo, come avevo provato a fare io.
Quello che non capisco (e che non approvo) è l’ironia gratuita e la supponenza.
Scusate se sono stato sincero.
L’utente
Diversamente da come hanno fatto altri io ho proposto un aiuto, non certo il migliore, ma un semplice aiuto.
Poi, se la Guida al sistema Bassa Tensione della Schneider Electric è meglio di libreoffice calc, a sua volta meglio dell’uso di Tisystem non lo so, ma mi sta bene.
Però un conto è mandarlo a farsi un giro dai progettisti o a studiare le formule di elettrotecnica, un altro conto è aiutarlo, come avevo provato a fare io.
Quello che non capisco (e che non approvo) è l’ironia gratuita e la supponenza.
Scusate se sono stato sincero.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
5
voti
andreandrea ha scritto:Quello che non capisco (e che non approvo) è l’ironia gratuita e la supponenza.
Scusate se sono stato sincero.
Scrivo in questo forum da qualche anno a titolo gratuito come tanti altri, credo che in questo periodo abbia dato qualche aiuto concreto a qualcuno. A volte può capitare che qualche utente rimanga a bocca asciutta o non ottenga le risposte che cerca, come sia soggetto a qualche battuta ironica o presa in giro, succede, fortunatamente non siamo tutti uguali e per chi ironizza o ignora, c'è qualcun altro che risponde, il bello di EY è proprio questo.

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)