Buongiorno a tutti,
in una pista di atletica i VVF richiedono un illuminazione di emergenza del 10% dell'illuminazione normale con durata di almeno 90 secondi.
Io pensavo di prevedere un soccorritore per alimentare una parte dei proiettori.
I proiettori previsti sono da 2000W a ioduri metallici; in teoria essendo collegati direttamente al soccorritore non dovrebbero spegnersi per mocrointerruzione.....
voi che dite?
Illuminazione emergenza pista atletica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
boobie80 ha scritto:voi che dite?
Che devono essere dotati di appositi accenditori a caldo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Che devono essere dotati di appositi accenditori a caldo.
Cioè?
Ma il soccorritore dovrebbe garantire la continuità di alimentazione (senza interruzione) e quindi i proiettori non dovrebbero sentire la mancanza di tensione..... no?
1
voti
boobie80 ha scritto:Cioè?
Ma il soccorritore dovrebbe garantire la continuità di alimentazione (senza interruzione) e quindi i proiettori non dovrebbero sentire la mancanza di tensione..... no?
In teoria, ma trattandosi di circuiti di sicurezza non puoi non considerare il rischio di un calo di tensione o di altro evento che possa compromettere il funzionamento dell'illuminazione di sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
boobie80 ha scritto:quindi Mike cosa mi consigli? di prevedere dei proiettori di altro tipo dedicati per ill. di sicurezza?
Installando un accenditore come questo per esempio.
Comunque, normalmente per l'illuminazione di impianti sportivi si prevedevano sempre le lampade a scarica con accenditore rapido a caldo per assicurare la continuità dell'evento sportivo, quindi verifica che magari sono già idonee.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)