Buongiorno a tutti,
una conferma.. quando la norma UNI EN 12464 "illuminazione dei posti di lavoro" parla di ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO, si intende sempre che il calcolo va verificato a pavimento?
Chiedo perché leggendo una guida in internet si riporta:
"Per verificare correttamente il risultato
dell’impianto illuminotecnico, le norme
fissano un reticolo di misurazione per gli
ambienti di lavoro (EN 12464) e uno per
gli ambienti sportivi (EN 1293).
Per l’altezza dei piani di misurazione valgono
le seguenti raccomandazioni:
– Luoghi di lavoro = 0,75 m,
strutture sportive (pavimento) = 0,03 m
– Zone di passaggio, scale,
parcheggi (pavimento) = 0,03 m
"
Non trovo però il riferimento leggendo la norma UNI 12464 sopra citata.
Grazie
Calcolo illuminotecnico - sup. di calcolo
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
La UNI 12464 intende come "posti di lavoro" i luoghi di lavoro.
L'altezza della superficie di calcolo va stabilita in base al tipo di compito visivo.
Se il compito visivo è su una scrivania si considera di solito 0,75-0,8m.
L'altezza della superficie di calcolo va stabilita in base al tipo di compito visivo.
Se il compito visivo è su una scrivania si considera di solito 0,75-0,8m.
1
voti
Emanuele78 ha scritto:una conferma.. quando la norma UNI EN 12464 "illuminazione dei posti di lavoro" parla di ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO, si intende sempre che il calcolo va verificato a pavimento?
Se la "postazione di lavoro" è il pavimento (come è previsto per aree di passaggio e corridoi), altrimenti il piano di lavoro è l'area dove viene svolto il compito visivo previsto, per esempio per un banco di lavoro si considera a 0,8.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)