Fibra ottica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
[11] Re: Fibra ottica
Da informatico, se la ditta in questione non ha intenzione di diventare un datacenter, la fibra come cablaggio interno è una "censura galattica".
Son quello delle domande strane!
0
voti
[12] Re: Fibra ottica
Se non ci sono altri elementi a indurre diverse interpretazioni, con questo
L'obbligo vale per gli edifici, e un capannone industriale credo sia da considerare come un edificio al pari d'un residenziale; con tale premessa l'ufficio comunale non fa altro che preavvisarvi, in via cautelativa (per voi), perché in difetto dell'ottemperanza non rilascerebbero autorizzazioni.
Penso che invece potrebbe essere altra questione il raggiungimento del punto di connessione esterno alla proprietà.
Saluti
la faccenda sembra più chiara.Danielex ha scritto:(...) Ci ho parlato e si capisce chiaramente che stanno andando dietro semplicemente a questa frase inserita nel D.P.R. 380 (...)
L'obbligo vale per gli edifici, e un capannone industriale credo sia da considerare come un edificio al pari d'un residenziale; con tale premessa l'ufficio comunale non fa altro che preavvisarvi, in via cautelativa (per voi), perché in difetto dell'ottemperanza non rilascerebbero autorizzazioni.
ma nel 135 bis si fa riferimento a una infrastruttura fisica multiservizio passiva in fibra ottica, quindi l'impianto dovrebbe essere realizzato, credo proprio non siano sufficienti solo, ad esempio, le predisposizioni dei passaggi.iosolo35 ha scritto:(...) si parla sempre di realizzare degli spazi adeguati ( tubazioni, cavedi, spazi fisici per i quadri, ecc...) per far si che un domani si possa posizionare l'impianto di trasmissione a fibra ottica.
Penso che invece potrebbe essere altra questione il raggiungimento del punto di connessione esterno alla proprietà.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8990
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
[13] Re: Fibra ottica
Trattandosi di edificio esistente, se è stato richiesto il permesso a costruire DPR 380/01 art. 10 per quanto previsto dal comma 1 lett. c) allora si applica il DL 133/14 per:
- infrastruttura fisica multiservizio passiva
- punto di accesso.
Altrimenti si applica solo per il punto di accesso, ovvero adeguati spazi installativi e impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai terminali di rete.
Nel caso di edificio unico utente a singolo piano basta predisporre lo spazio tecnico per i segnali provenienti dal sottosuolo, con uno spazio per il contenimento di un armadio di dimensioni minime 1x0,2x0,7m.
- infrastruttura fisica multiservizio passiva
- punto di accesso.
Altrimenti si applica solo per il punto di accesso, ovvero adeguati spazi installativi e impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai terminali di rete.
Nel caso di edificio unico utente a singolo piano basta predisporre lo spazio tecnico per i segnali provenienti dal sottosuolo, con uno spazio per il contenimento di un armadio di dimensioni minime 1x0,2x0,7m.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[14] Re: Fibra ottica
all'inizio avevo un dubbio, poi mi pare sia stato chiarito: l'edificio è di un privato, il cliente non è il comune.
Ma l'ufficio di questo, se è al corrente del riferimento legislativo (perché non è detto lo sia, mentre in tal caso lo è), può rilasciare le autorizzazioni solo se viene soddisfatta la condizione imposta dal riferimento stesso.
Saluti
Ma l'ufficio di questo, se è al corrente del riferimento legislativo (perché non è detto lo sia, mentre in tal caso lo è), può rilasciare le autorizzazioni solo se viene soddisfatta la condizione imposta dal riferimento stesso.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8990
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
[15] Re: Fibra ottica
Di fatto il vincolo esiste.
Forza comunque verso un'innovazione, volendo la si può certamente valutare sotto il profilo tecnico, ma credo che dei margini operativi l'installatore se li possa prendere proponendo una soluzione mirata.
Saluti
Forza comunque verso un'innovazione, volendo la si può certamente valutare sotto il profilo tecnico, ma credo che dei margini operativi l'installatore se li possa prendere proponendo una soluzione mirata.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8990
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
1
voti
[16] Re: Fibra ottica
Forse ho letto male ma se è come penso io...
Io committente ti chiedo una rete dati in fibra, a prescindere che oggi sia fornita o meno la connettività con un gestore telefonico.
Tu installatore visto che ti pago la esegui o perdi il lavoro.
poiché non infrango nessuna regola nell esigere tali accorgimenti.
Oggi arriva dal gestore solo una fornitura in rame, saranno cavoli mie provedere alla conversione rame fibra.
Io committente ti chiedo una rete dati in fibra, a prescindere che oggi sia fornita o meno la connettività con un gestore telefonico.
Tu installatore visto che ti pago la esegui o perdi il lavoro.
poiché non infrango nessuna regola nell esigere tali accorgimenti.
Oggi arriva dal gestore solo una fornitura in rame, saranno cavoli mie provedere alla conversione rame fibra.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
[17] Re: Fibra ottica
lo OP non è stato chiaro all'inizio, ma da quanto ho compreso (eventualmente smentisca) la situazione mi pare contestualizzata.MassimoB ha scritto:Forse ho letto male ma se è come penso io...
Io committente ti chiedo (...)
Non c'è un cliente che chiede, c'è un'amministrazione che evidenzia al privato la necessità d'un presupposto all'ottenimento d'autorizzazione edilizia (che il privato richiede).
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8990
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
[18] Re: Fibra ottica
Non sono stato chiaro (forse.... visto che chi voleva capire ha capito comunque)
Il cliente non vuole nessuna fibra ottica, non sa nemmeno cosa sia la fibra ottica.
E' il comune che vuole questa benedetta fibra ottica.
Mike ha dato gli spunti che cercavo.
Chiarisco comunque la situazione:
Il mio cliente è un privato che intende ristrutturare un edificio.
Il Comune riporta sul permesso di costruire la seguente frase:
Aldilà di questa frase, il permesso di costruire è rilasciato ai sensi della lettera c) art. 10, quindi sia punto di accesso che infrastruttura fisica multiservizio.
Parlo ora in termini pratici, con esplicito riferimento al caso in questione.
Il punto di accesso all'edificio secondo me è garantito dalla presenza dei pozzetti esterni e delle tubazioni di collegamento che arrivano fino all'interno dell'ufficio ad uno spazio con dimensioni pari a L=1,8 m e P= 1,0 m in un locale con altezza >2,7 m (le dimensioni che ha indicato
Mike si riferiscono agli spazi installativi per segnali via radio, quelle indicate da me per segnali provenienti dal sottosuolo secondo la guida CEI 306-22 (che uso come riferimento in assenza di altre informazioni, correggimi se sbaglio
Mike).
Per quanto riguarda l'infrastruttura fisica multiservizio, seguendo il ragionamento della guida CEI 306-22, io dovrei predisporre il CSOE (centro servizi ottici dell'edificio) negli spazi installativi di cui sopra e poi collegare con la fibra il CSOE con i punti terminali di rete, che io intendo come il router, che sarà poi collegato in rame con le prese RJ45 (intendo come punto terminale di rete il router perché la guida prevede che il collegamento in fibra sia realizzato fra il CSOE e le scatole di terminazione di appartamento nel caso di edifici civili a distribuzione verticale e non entra nel merito del collegamento fra la scatola di terminazione e le prese).
Funziona il mio ragionamento?
Il cliente non vuole nessuna fibra ottica, non sa nemmeno cosa sia la fibra ottica.
E' il comune che vuole questa benedetta fibra ottica.
Chiarisco comunque la situazione:
Il mio cliente è un privato che intende ristrutturare un edificio.
Il Comune riporta sul permesso di costruire la seguente frase:
Obbligo installazione di rete cablata in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permetta di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete (art. 135 bis del DPR 380/01).
Aldilà di questa frase, il permesso di costruire è rilasciato ai sensi della lettera c) art. 10, quindi sia punto di accesso che infrastruttura fisica multiservizio.
Parlo ora in termini pratici, con esplicito riferimento al caso in questione.
Il punto di accesso all'edificio secondo me è garantito dalla presenza dei pozzetti esterni e delle tubazioni di collegamento che arrivano fino all'interno dell'ufficio ad uno spazio con dimensioni pari a L=1,8 m e P= 1,0 m in un locale con altezza >2,7 m (le dimensioni che ha indicato
Per quanto riguarda l'infrastruttura fisica multiservizio, seguendo il ragionamento della guida CEI 306-22, io dovrei predisporre il CSOE (centro servizi ottici dell'edificio) negli spazi installativi di cui sopra e poi collegare con la fibra il CSOE con i punti terminali di rete, che io intendo come il router, che sarà poi collegato in rame con le prese RJ45 (intendo come punto terminale di rete il router perché la guida prevede che il collegamento in fibra sia realizzato fra il CSOE e le scatole di terminazione di appartamento nel caso di edifici civili a distribuzione verticale e non entra nel merito del collegamento fra la scatola di terminazione e le prese).
Funziona il mio ragionamento?
1
voti
[19] Re: Fibra ottica
Danielex ha scritto:correggimi se sbaglioMike).
Non ricordo a memoria, come tutte le questione burocratiche che non seguono ragionamenti logici, se l'hai letto nella guida mi fido
Danielex ha scritto:Funziona il mio ragionamento?
Sì, la questione di cablare la fibra all'interno dell'edificio riguarda le unità immobiliari, nel caso di una unità unica si ferma tutto nel vano tecnico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[20] Re: Fibra ottica
Grazie mille
Mike!
Ho messo giù due ipotesi, giusto per ragionare anche un po' a livello tecnico.
Qua chiederei agli esperti informatici se hanno qualche spunto/conferma da darmi (cito
speedyant ad esempio)
Premetto che in questo caso comunque di ragionamenti tecnici da fare non ce ne sono tanti, perché la situazione non è assolutamente complessa, ma mi potrà servire in futuro.
Inserisco gli schemi in ficodad delle situazioni che ho prospettato e le soluzioni che vengono fuori sono 2 (la prima mi sembra quella sensata, la seconda credo che non abbia molto senso tecnico).
Avete suggerimenti o commenti?

Ho messo giù due ipotesi, giusto per ragionare anche un po' a livello tecnico.
Qua chiederei agli esperti informatici se hanno qualche spunto/conferma da darmi (cito
Premetto che in questo caso comunque di ragionamenti tecnici da fare non ce ne sono tanti, perché la situazione non è assolutamente complessa, ma mi potrà servire in futuro.
Inserisco gli schemi in ficodad delle situazioni che ho prospettato e le soluzioni che vengono fuori sono 2 (la prima mi sembra quella sensata, la seconda credo che non abbia molto senso tecnico).
Avete suggerimenti o commenti?

33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




