Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Potenza gruppo elettrogeno

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Potenza gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 2 dic 2017, 14:32

Una volta per tutte, perché ogni volta mi viene il dubbio.
Ma la potenza di un GE di cui l'assoggettabilità al DPR 151/11 è una potenza meccanica o una potenza elettrica???

In quanto:
Attività 49
"Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW."

Considerando che non c'è scritto potenza nominale, perché se non ricordo male la potenza nominale di un generatore è la potenza elettrica apparente... se mi vado a leggere la definizione di potenza complessiva nominale in base al DM 13/07/2011, che comunque sia è un DM contro un DPR quindi non so quanto possa valere, c'è scritto:

"Potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione. La potenza nominale di ciascun motore primo è dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo o unità di cogenerazione"

Ora constatando che nel DPR 151/11 non c'è scritto potenza nominale e se dovessi fare una valutazione del rischio direi che il pericolo di incendio viene più dal motore primo che usa un combustibile (gasolio, gas metano) più che dal generatore elettrico in sè, mi viene da dire, ma è corretto prendere la potenza meccanica del motore primo???

O è più corretto utilizzare il rendimento?
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[2] Re: Potenza gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 dic 2017, 15:13

In dubio pro reo, quindi la confusione potrebbe aiutare l'imputato.
Stabilire il valore della potenza elettrica in kW è arbitrario, i gruppi sono caratterizzati dalla potenza apparente in kVA e bisognerebbe fissare le caratteristiche del carico che viene alimentato.
Io sono dell'idea che in teoria si debba considerare la potenza meccanica: in pratica cambia poco o nulla.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Potenza gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 2 dic 2017, 16:14

Quindi in pratica si dovrebbe utilizzare la potenza nominale di targa del motore primo.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[4] Re: Potenza gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 dic 2017, 18:09

etec83 ha scritto:Quindi in pratica si dovrebbe utilizzare la potenza nominale di targa del motore primo.


Sì, è la mia opinione.
Ma in pratica che problema c'è?
Ti è capitato un gruppo che è al limite e cambiando l'interpretazione ti fa cambiare di categoria A,B,C o ti fa diventare non soggetto?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Potenza gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 dic 2017, 17:18

Meccanica resa all'asse (all'alternatore).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti