[1] Salvamotore VS fusibile e relè termico

Messaggioda Foto Utenteenea » 13 dic 2017, 22:28

Io per l'idea che mi ero fatta ...pensavo che il salvamotore fosse più costoso e invece la soluzione con
il fusibile e il relè termico fosse più a buon mercato... voi che ne pensate?

Per fare una prima valutazione ho tentato di fare una "lista della spesa" e tentare di confrontare i due prezzi
partendo da un progetto in cui era inserito un salvamotore In 2.5/3/4 A Im 48A P.I. 100KA linea 30 di 2.5 mmq
in N07VK a servire una pompa monofase con corrente d'impiego Ib di 2.8 A

-SOLUZIONE SALVAMOTORE:
avrei scelto uno schneider P25M cod 21107

-SOLUZIONE FUSIBILI +RELE TERMICO+CONTATTORE:
relè schneider LR3D086
contattore schneider LC1D09P7
2 fusibili gG 12A +portafufibile 2P

con il salvamotore avrei un costo di 95€ con l'altra soluzione 136-140€
Ma la domanda è questa i materiali sono giusti od ho sbagliato da qualche parte?
Sin da ora, grazie infinite a chi si prenderà la bega di aiutarmi. ;-)
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

4
voti

[2] Re: Salvamotore VS fusibile e relè termico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 dic 2017, 8:52

per i piccoli motori per uso civile o piccolo terziario, come in questo caso, sicuramente è molto più conveniente utilizzare il salvamotore. C'è anche una semplificazione del cablaggio e meno spazio richiesto. Per le piccole correnti nominali il salvamotore va benissimo. Per gli impianti industriali , con correnti di cortocircuito importanti, occorre valutare e definire il tipo di avviamento richiesto. Poi i salvamotori hanno poteri di interruzione alti per correnti nominali basse altrimenti , almeno per i salvamotori più utilizzati, il potere di interruzione diventa molto basso. In pratica per i banali impianti civili, o quasi civili diciamo piccolo terziario , va benissimo il salvamotore, è solo spreco di tempo pensare a termica e fusibile coordinato , per impieghi industriali le valutazioni sono decisamente più complesse
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti