Impianto di Terra Cantiere

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Impianto di Terra Cantiere

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 dic 2017, 10:36

DanteCpp ha scritto:Io ho immaginato un operaio che smeriglia i ferri dell'armatura con un utensile mal isolato, in tal caso sarebbe più sicuro se l'impianto di terra fosse collegato all'armatura, o no?

Casomai che l'armatura sia collegata allo stesso impianto di terra di cantiere ;-)
I cantieri edili fanno parte dei luoghi a maggior rischio elettrico e infatti si adotta la curva di sicurezza a 25V e l'uso di differenziali ad alta sensibilità. All'aperto i collegamenti equipotenziali supplementari sono difficili da applicare perché dovrebbe coinvolgere anche il terreno (rete magliata), i normatori valutano i rischi e hanno stabilito che il rischio di un evento come quello da te riportato sia trascurabile, tenendo conto dei provvedimenti particolari già previsti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Impianto di Terra Cantiere

Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 21 dic 2017, 11:53

Capisco.
Avatar utente
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 dic 2011, 18:51

0
voti

[13] Re: Impianto di Terra Cantiere

Messaggioda Foto Utenteelemet » 21 dic 2017, 14:07

Mike ha scritto:l'uso di differenziali ad alta sensibilità.

Capisco dipende dal tipo di cantiere/strumentazione
Ma che tipo/valore di sensibilità o secondo quali regole/parametri rispettare?
Avatar utente
Foto Utenteelemet
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 13 dic 2014, 13:37

0
voti

[14] Re: Impianto di Terra Cantiere

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 dic 2017, 16:19

elemet ha scritto:
Mike ha scritto:l'uso di differenziali ad alta sensibilità.

Capisco dipende dal tipo di cantiere/strumentazione
Ma che tipo/valore di sensibilità o secondo quali regole/parametri rispettare?


Per alta sensibilità si intende 30 mA o inferiore. Chiaramente sotto i 30 mA è ingestibile in un cantiere e non apporta miglioramenti significativi alla sicurezza, ma anzi, può essere controproducente perché se interviene intempestivamente frequentemente viene bypassato. Oltre alla CEI 64-8 generale, si applica il paragrafo specifico 704.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Impianto di Terra Cantiere

Messaggioda Foto Utenteelemet » 21 dic 2017, 16:37

Certo, ok
Grazie, scusami ho interpretato male, pensavo ci fossero indicazioni diverse
Avatar utente
Foto Utenteelemet
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 13 dic 2014, 13:37