Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto fotovoltaico 6 kW

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[31] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 nov 2017, 13:13

ti ho risposto
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[32] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 nov 2017, 13:32

Domande:
Codice: Seleziona tutto
A cosa servono due differenziali in cascata?
A cosa serve la bobina a lancio di corrente?


Risposta
Codice: Seleziona tutto
inizialmente, ho postato uno schema seguendo la norma CEI 0-21. Successivamente sotto consiglio e seguendo schemi elettrici di impianti gia realizzati sono giunto a questo ultimo.
Ora la mia domanda era: cosa non va nello schema e cme posso migliorarlo e renderlo conforme in maniera tale che in futuro io sappia gia come muovermi.


Se ti pare di aver risposto evitiamo di perdere altro tempo.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[33] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 nov 2017, 14:13

Foto UtenteIngMar stai facendo una confusione pazzesca, sei partito da uno schema, ti sono stati dati dei consigli, e poi hai iniziato a prendere di qua e di là informazioni da schemi diversi.
perché non cambi approccio?
Mi sembra che tu non abbia ben chiari i concetti fondamentali, altrimenti non faresti errori come quelli riportati negli schemi.
Se leggi la guida ABB sugli impianti fotovoltaici per esempio non avrai bisogno di cercare informazioni ulteriori e potrai mettere giù uno schema soltanto ragionando con la tua testa.

Poi, se tu postassi gli schemi con fidocadJ qui sul forum diventa più facile aiutarti.

In ultimo, lascia perdere i software e dimensiona l'impianto disegnando tu stesso lo schema e facendo i calcoli, ti aiuterà a capire le logiche.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[34] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 27 nov 2017, 10:23

Probabilmente un po in confusione, in effetti mi sono lasciato traposrtare un po da quello che era caricato sul il web.
Avevo elaborato gia un mio schema, leggendo appositamnte la normativa vigente appropriata.
Ora vedo, con calma di riflettere sul mio lavoro,
Grazie :ok:
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[35] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto Utentefirefox » 21 dic 2017, 14:53

Premesso che anche io sono alle prime armi con schemi elettrici fv, ho un dubbio: considerando che DDI e SPI sono integrati nell'inverter, un ddg (magnetico termico differenziale) lo metterò comunque tra inverter e contatore monodirezionale, e tra il dg e il contatore monodirezionale va inserito un altro mangetico termico differenziale che rappresenterà sempre un secondo ddg?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[36] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 dic 2017, 16:05

Cos'è la festa degli MTD? :mrgreen:

Io personalmente non ho mai messo nulla fra contatore di produzione e inverter.
Se l'ENEL deve intervenire sul contatore si stacca il DDG a monte e si spegne l'inverter (o si agisce sul sezionatore a bordo di esso o si agisce sui fusibili/interruttori di campo).
DG per me è il dispositivo che sta immediatamente a valle del contatore di scambio (e comanda tutto l'impianto, non solo la parte produzione) e il DDG sta nel quadro generale e protegge la linea dedicata al fotovoltaico e tutto ciò che sta a valle.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[37] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto Utentefirefox » 21 dic 2017, 16:38

Quindi da un punto di vista schematico (ho disegnato un multifilare) dovrebbe andare ben così?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[38] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 dic 2017, 17:34

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[39] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto Utentefirefox » 21 dic 2017, 17:38

Dunque post inverter non ha senso un interruttore differenziale ma è sufficiente il solo ddg post e per essere precisi magneto termico differenziale (già esistente) per l'utenza, corretto?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

1
voti

[40] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 dic 2017, 8:13

Enel chiede schema unifilare. Se trovi quello pignolo te lo fa rifare.
Tra l'altro un multifilare non aggiunge nulla di utile in questo caso.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

PrecedenteProssimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti