Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 12:18

Buongiorno scusate la domanda ho letto molti post con domanda simile ma non ho trovato la risposta....
In un impianto fotovoltaico da 50 kW posto in copertura i VVF richiedono l' installazione del pulsante di emergenza. L'impianto è composto da 4 stringhe e 4 inverter ,sul lat AC di ogni 'inverte è installato il DDG e poi SPI ( che comanda DDI interruttore automatico idoneo al sezionamento). Il comando di emergenza (bobina a sgancio di tensione con CPS) richiesto da i VVF può comandare il DDI?
o deve aprire i DDG di ogni singolo inverter?
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

0
voti

[2] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 13:30

Inserisco schema
schemaFV.jpeg
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 10 gen 2018, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ritagliato lenzuolo bianco attorno allo schema
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

0
voti

[3] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 13:49

grazie hai ragione scusa
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

4
voti

[4] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 gen 2018, 14:03

Lo scopo dello sgancio tensione imposto dai VVF è quello di togliere tensione in caso di incendio, chiaro è che nel caso del fotovoltaico sarà sempre impossibile togliere totalmente tensione in quando l'impianto produrrà sempre qualcosa.
La regola è quella di scollegare il circuito immediatamente a valle del generatore, nel tuo caso andrei a sganciare sui DDG, bisognerebbe anche vedere come viene distribuito l'impianto stesso, più precisamente se i DDG sono nello stesso quadro del DDI allora puoi sganciare su questo dispositivo.
Su che tipo di struttura è installato l'impianto?
Le stringhe che dal generatore vanno agli inverter dove transitano?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 14:12

I DDG non sono nello stesso quadro del DDI, ma possono collegare la bobina di minima tensione con SPI ? nel senso che SPI comanda l' apertura del DDI e posso comandare il DDI sempre con bobina di minima tensione?
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

0
voti

[6] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 15:47

Su tetto piano. L' impianto è di 70 kW e l' ho diviso su 4 stringhe (serie-parallelo), con 4 inverter .
Se la discesa che va dall' inverter per alimentare i carichi la faccio all' esterno della struttura e la collego a al DG che già è presente un pulsante di emergenza posso eliminare il pulsante di emergenza per l' impianto fotovoltaico?
Visto che esterno io non entro in nessun compartimento antincendio.....
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

5
voti

[7] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 gen 2018, 16:06

Ti consiglio comunque di sentire il parere del comando dei VVf della tua zona.
A mio avviso se il tuo impianto è ubicato totalmente all'esterno del compartimento "fabbricato" e nessuna sua parte è passante od ubicata dentro l'immobile, lo sgancio tensione, che è già presente, è più che sufficiente in quanto questo dispositivo toglie alimentazione all'impianto elettrico installato dentro la struttura.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[8] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 16:10

si domani ci vado infatti.... e grazie
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

1
voti

[9] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 gen 2018, 16:12

Buona giornata ed aggiornaci
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[10] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 16:15

Ok grazie.........
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti