buongiorno a tutti
Dovendo realizzare un gruppo pompe antincendio con due elettropompe e pompa di compensazione, mi viene chiesto di realizzare i relativi quadri di comando.
Mi domando se alla fine tutto il "gruppo antincendio:pompe, quadri, pressostati, ecc. ecc." debba essere certificato. O sia sufficiente la mia certificazione dei quadri elettrici.
Grazie
Certificazione quadro gruppo pompe antincendio
Moderatore:
iosolo35
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
6
voti
I gruppi di pressurizzazione antincendio sono una "macchina" e segue l'iter previsto dalla direttiva macchine: valutazione dei rischi, fascicolo tecnico, manuale uso e manutenzione, marcatura CE. La norma di riferimento è la EN 12845. Il quadro elettrico di comando e protezione è parte integrante della "macchina" e ricade nella responsabilità del costruttore. Il costruttore può incaricare una ditta esterna per la costruzione del quadro elettrico in conformità alla norma di prodotto EN 61439 da integrare con la norma tipo B CEI EN 60204-1 e alle prescrizioni specifiche richieste dalla norma di prodotto (tipo C) EN 12845.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:I gruppi di pressurizzazione antincendio sono una "macchina" e segue l'iter previsto dalla direttiva macchine: valutazione dei rischi, fascicolo tecnico, manuale uso e manutenzione, marcatura CE. La norma di riferimento è la EN 12845. Il quadro elettrico di comando e protezione è parte integrante della "macchina" e ricade nella responsabilità del costruttore. Il costruttore può incaricare una ditta esterna per la costruzione del quadro elettrico in conformità alla norma di prodotto EN 61439 da integrare con la norma tipo B CEI EN 60204-1 e alle prescrizioni specifiche richieste dalla norma di prodotto (tipo C) EN 12845.
Perfetto, grazie
Consiglierò al committente di acquistare un gruppo completo certificato!
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Se guardi i gruppi Hydro della Grunfoss hanno a bordo il quadro e pure il serbatoietto per la motopompa (quando presente).
Mi "suona" strano che ci siano due elettropompe, hai un soccorrittore sulle stesse?
Mi "suona" strano che ci siano due elettropompe, hai un soccorrittore sulle stesse?
0
voti
atomorama ha scritto:Se guardi i gruppi Hydro della Grunfoss hanno a bordo il quadro e pure il serbatoietto per la motopompa (quando presente).
Grazie
Mi "suona" strano che ci siano due elettropompe, hai un soccorrittore sulle stesse?
Il professionista che si occupa di CPI mi dice che è un sistema "ad alimentazione idrica singola" non doppia o superiore, quindi non serve avere la motopompa né il gruppo elettrogeno.
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
5
voti
Avendo un sistema di alimentazione idrica singola e non superiore o doppia, si può avere una sola elettropompa (o in alternativa una motopompa), il vincolo principale, nel caso dell'elettropompa, è l'alimentazione che deve essere sempre disponibile, si dovrà quindi derivare la linea (resistente al fuoco) eseguita in una tratta singola senza giunzioni, immediatamente a monte dell'interruttre generale (quindi non sotto sgancio tensione).
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
iosolo35 ha scritto:Avendo un sistema di alimentazione idrica singola e non superiore o doppia, si può avere una sola elettropompa (o in alternativa una motopompa), il vincolo principale, nel caso dell'elettropompa, è l'alimentazione che deve essere sempre disponibile, si dovrà quindi derivare la linea (resistente al fuoco) eseguita in una tratta singola senza giunzioni, immediatamente a monte dell'interruttre generale (quindi non sotto sgancio tensione).
La linea di alimentazione è sempre disponibile, come richiesto.
Ma le motopompe sono DUE, una di supporto all'altra, quindi devo fare due linee o usare quella esistente?
La linea attuale è derivata direttamente dai morsetti del contatore, in cavo resistente al fuoco, senza giunzioni.
Grazie
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
1
voti
Se hai due motopompe la linea elettrica è solo per la ricarica delle batterie, non è un circuito di sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Se hai due motopompe la linea elettrica è solo per la ricarica delle batterie, non è un circuito di sicurezza.
Chiedo scusa......
ho due ELETTROPOMPE
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)