[1] Dop Ddp Dichiarazione di prestazione

Messaggioda Foto UtenteDomenico2 » 12 gen 2018, 17:57

Salve signori non mi è chiara la nuova Dichiarazione di prestazione.
Per la mia interpretazioni la Dop è richiesta per i cavi citati nella norma EN 50575.
Dato che la suddetta norma rientra nelll' elenco delle norme armonizzate dal CPR 305/2011.
Quindi deduco che i materiali elettrici non appartenenti alla EN 50575, non hanno Dop.

La mia interpretazione è corretta?
Grazie anticipatamente
Ultima modifica di Foto UtenteMike il 12 gen 2018, 19:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione errori ortografici
Avatar utente
Foto UtenteDomenico2
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 17 mag 2016, 18:09

0
voti

[2] Re: Dop Ddp Dichiarazione di prestazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 gen 2018, 19:07

La dichiarazione di prestazione (DoP) è richiesta per i prodotti rientranti nel campo di applicazione dei prodotti da costruzione (CPR) secondo la direttiva (UE) N. 305/2011.
Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando quel determinato prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o da una valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e può essere immettere il prodotto sul mercato.
Il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.
I cavi installati permanentemente nelle opere di ingegneria rientrano nella CPR.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Dop Ddp Dichiarazione di prestazione

Messaggioda Foto UtenteDomenico2 » 12 gen 2018, 19:30

Grazie Mike, ciò vuol dire che parecchi componenti degli impianti elettrici (riv. incendi, trasformatori, UPS, ecc,)devono avere Dop.
Avatar utente
Foto UtenteDomenico2
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 17 mag 2016, 18:09

0
voti

[4] Re: Dop Ddp Dichiarazione di prestazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 gen 2018, 12:32

Domenico2 ha scritto:Grazie Mike, ciò vuol dire che parecchi componenti degli impianti elettrici (riv. incendi, trasformatori, UPS, ecc,)devono avere Dop.

No, perché non rientrano nella direttiva CPR, solo i prodotti installati PERMANENTEMENTE.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti