Salve a tutti.
Vorrei porvi un quesito in merito all'illuminazione di sicurezza con pittogramma per segnalare le uscite di sicurezza in un'attività commerciale non soggetta a cpi (sup < 400mq).
Esiste un obbligo normativo che richiede lampade con pittogramma tipo SA o possono essere adeguate anche le SE?
Grazie a tutti
Pietro
Illuminzione emergenza negozio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
Illuminazione di sicurezza = illuminazione delle vie d'esodo
Segnalazione di sicurezza = segnalazione delle vie d'esodo
Entrambe sono necessarie, entrambe vanno valutate nello specifico applicando la norma UNI 1838.
La segnalazione di sicurezza può essere realizzata in due modi:
1. utilizzando un apparecchio retroilluminato con apposito pitogramma
2. utilizzando dei cartelli che vengono illuminati in emergenza dall'illuminazione di sicurezza
La differenza sta tutta nella distanza di visibilità che a parità di dimensioni è doppia per gli apparecchi retroilluminati.
Attenzione però, non è sufficiente installare un apparecchio di illuminazione di emergenza e incollarci sopra un pittogramma, deve essere un apparecchio appositamente pensato per quella funzione e quindi certificato dal produttore.
L'obbligo del SA riguarda solamente i luoghi di pubblico spettacolo o i centri commerciali o comunque luoghi dove le persone non hanno familiarità con l'ambiente.
Segnalazione di sicurezza = segnalazione delle vie d'esodo
Entrambe sono necessarie, entrambe vanno valutate nello specifico applicando la norma UNI 1838.
La segnalazione di sicurezza può essere realizzata in due modi:
1. utilizzando un apparecchio retroilluminato con apposito pitogramma
2. utilizzando dei cartelli che vengono illuminati in emergenza dall'illuminazione di sicurezza
La differenza sta tutta nella distanza di visibilità che a parità di dimensioni è doppia per gli apparecchi retroilluminati.
Attenzione però, non è sufficiente installare un apparecchio di illuminazione di emergenza e incollarci sopra un pittogramma, deve essere un apparecchio appositamente pensato per quella funzione e quindi certificato dal produttore.
L'obbligo del SA riguarda solamente i luoghi di pubblico spettacolo o i centri commerciali o comunque luoghi dove le persone non hanno familiarità con l'ambiente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per la risposta.
Parlando però di obbligo della segnaletica tipo SA nel mio caso sono alle prese con un negozio di superficie minore di 400 mq all’interno di un Oitlet.
Per la prevenzione incendi è come se fosse un negozio che si affaccia su una via e infatti non va sotto cpi.
Devo usare le SA ugualmente considerandolo alla stregua di un centro commerciale o posso usare le SE?
Pietro
Parlando però di obbligo della segnaletica tipo SA nel mio caso sono alle prese con un negozio di superficie minore di 400 mq all’interno di un Oitlet.
Per la prevenzione incendi è come se fosse un negozio che si affaccia su una via e infatti non va sotto cpi.
Devo usare le SA ugualmente considerandolo alla stregua di un centro commerciale o posso usare le SE?
Pietro
0
voti
pedro77 ha scritto:Devo usare le SA ugualmente considerandolo alla stregua di un centro commerciale o posso usare le SE?
Se non sei soggetto ai DM di prevenzione incendi, hai la facoltà di scegliere la soluzione più opportuna.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)