Per esempio.. se mi servissero 10 kW (per 30 minuti) sapendo che la Vdc nominale di batteria dell'UPS è di 384 V e rendimento 91% calcolerei la corrente di scarica necessaria ovvero:
I=(Presa/rendimento)/Vdc= 28,61 A (DC)
Posso considerare 6 elementi per batteria per un totale di (384 V/12 V ) = 32 batterie.. quindi in totale 192 elementi. ( equivalente a 57 W/elemento).
Dal catalogo della FIAMM, per esempio, vedo che una cella della batteria 12 FLB 100 rende una potenza di 65,4 W per un tempo di 30 minuti. Quindi nella mia applicazione più che sufficiente.
Questo è il procedimento che ho sempre eseguito, la mia domanda è.. in assenza di rete l'UPS dovrà alimentare tale carico.. ipotizziamo un fattore di potenza del carico di 0,95, la potenza reattiva risultante sarà circa 3,3 kvar. Ecco quei 3,3 kvar nel conteggio della dimensione della batteria non l'ho presi in considerazione.. chi li fornisce dunque?
Grazie.
Auguri a tutto il forum