[11] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ott 2017, 11:40

arabino1983 ha scritto:Ma non vi sembra un po' assurda come prescrizione?
Che senso ha?

La prescrizione è assurda, ma ricordo che la norma è UNI e non è scritta da elettrotecnici ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[12] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 ott 2017, 13:20

Mike ha scritto:
La prescrizione è assurda, ma ricordo che la norma è UNI e non è scritta da elettrotecnici ;-)


Per fortuna poi la stessa norma stabilisce si può derogare spiegando i "criteri che hanno portato allo scostamento dei requisiti della stessa e le relative motivazioni"
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[13] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 ott 2017, 8:15

Mike ha scritto:La prescrizione è assurda, ma ricordo che la norma è UNI e non è scritta da elettrotecnici


che si facessero delle se... :D
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[14] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2018, 11:21

Buongiorno,
una domanda, ho un interruttore magnetotermico scatolato quadripolare da 160A con potere di interruzione 25kA esistente che va ad alimentare lo stabile dove andrà inserita la centrale antincendio.
Rispettando quanto citato dalla norma come posso effettuare il collegamento del dispositivo di protezione della centrale antincendio (interruttore magnetotermico differenziale da 16A 30mA con potere di interrruzione 25kA?
Grazie
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[15] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 gen 2018, 11:44

Foto Utente623fabrizio non ho capito qual è il problema
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[16] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2018, 12:36

ok.
La domanda è la seguente:
Fisicamente come posso collegare il dispositivo di protezione della centrale antincendio suddetto (16A 25kA 30ma) a valle del contatore sapendo che quest'ultimo va ad alimentare un interruttore magnetotermico esistente da 160A 25kA con conduttori di fase da 35mm.
Posso collegare il nuovo interruttore della centrale ai morsetti di entrata dell'interruttore esistente da 160A facendo un parallelo? Se si, con quale sezione?
In allegato le specifiche dell'interruttore esistente.
Grazie
Allegati
20180112_115430_1.jpg
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

1
voti

[17] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2018, 12:57

623fabrizio ha scritto:Posso collegare il nuovo interruttore della centrale ai morsetti di entrata dell'interruttore esistente da 160A facendo un parallelo?

Nella norma UNI 9795 viene detto che l'alimentazione primaria deve essere effettuata tramite linea derivata immediatamente a valle dell'interruttore generale. Vedi punto 5.6.3
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[18] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2018, 13:26

Ok bene, con quale sezione mi derivo per alimentare l'interruttore della centrale antincendio?
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

3
voti

[19] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2018, 14:36

Se la derivazione è realizzata con i dovuti accorgimenti e di minima lunghezza si può adottare la sezione del dispositivo a valle. Trovi ulteriori giustificazioni e indicazioni nella CEI EN 62439-1.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[20] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2018, 15:20

Ok grazie. Per dispositivo a valle intende l'interruttore generale a valle del contatore?
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50