Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[21] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2018, 16:02

No. Per dispositivo a valle (a valle dell'interruttore generale) intendo l'interruttore dal quale sarà derivata la linea di alimentazione della centrale antincendio.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[22] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2018, 17:06

Non riesco a capire. L'interruttore generale è servito dal contatore. A valle dell'interruttore generale parte una linea con sezione di fase pari a 35mm che va ad alimentare sottoquadri etc... Io dovrò installare l'interruttore della centrale antincendio tramite una derivazione da fare subito a valle dell'interruttore generale giusto? Ok la sezione che dovrò adottare per alimentare l'interruttore della centrale antincendio dovrà essere di 35mm almeno giusto? Altrimenti non potrei garantire la protezione del cavo della linea derivata fino all'interruttore della centrale antincendio?
Grazie
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

1
voti

[23] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2018, 17:48

623fabrizio ha scritto:Non riesco a capire. L'interruttore generale è servito dal contatore. A valle dell'interruttore generale parte una linea con sezione di fase pari a 35mm che va ad alimentare sottoquadri etc... Io dovrò installare l'interruttore della centrale antincendio tramite una derivazione da fare subito a valle dell'interruttore generale giusto?

Fin qui ok.
623fabrizio ha scritto:Ok la sezione che dovrò adottare per alimentare l'interruttore della centrale antincendio dovrà essere di 35mm almeno giusto?

No. Non necessariamente. Se la derivazione è fatta con una lunghezza limitata e con i dovuti accorgimenti (v. CEI 64-8/4, CEI EN 62439-1 ...) può essere la stessa sezione che è prevista a valle dell'interruttore per la centrale antincendio.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[24] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2018, 18:08

Ok. Per sicurezza le allego l'estratto della norma a cui si riferisce. Corretto?
Grazie.
Allegati
Estratto CEI64-8.jpg
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[25] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2018, 19:48

:ok:
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[26] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 19 gen 2018, 10:33

Grazie mille per la disponibilità.
Saluti
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[27] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 20 gen 2018, 11:57

Buongiorno, ulteriore chiarimento, premesso che non abbia spazio disponibile all'interno del quadro elettrico dove vi è l'interruttore generale esistente da 160A, posso installare l'interruttore della centrale antincendio in un altro quadro?
Grazie
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[28] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 gen 2018, 13:36

Certo
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[29] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 22 gen 2018, 11:04

Ok... in questo caso la ditta installatrice dovrà certificare solo il nuovo quadro oppure anche quello dove vi è installato l'interruttore da 160A?
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

Precedente

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti