Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Differenziale con riarmo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Differenziale con riarmo

Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 20 gen 2018, 18:44

JAndrea ha scritto: Quindi il discorso del tostapane è vero se stacchi immediatamente la spina, oltre no.


Quindi nel mio caso che ho ben documentato?
Avatar utente
Foto UtenteLancillotto
986 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 526
Iscritto il: 13 ott 2017, 14:47
Località: ۞ ₯ ۞

0
voti

[12] Re: Differenziale con riarmo

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 gen 2018, 19:02

Occorre guardare la documentazione del costruttore, perché la cosa del riarmo è un po' soggettiva.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[13] Re: Differenziale con riarmo

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 gen 2018, 19:06

Probabilmente verifica una leggera dispersione.
Questo è un estrapolato delle istruzioni dei restart
Allegati
Screenshot_2018-01-20-18-01-30.png
Screenshot_2018-01-20-18-01-16.png
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

1
voti

[14] Re: Differenziale con riarmo

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 21 gen 2018, 1:27

JAndrea ha scritto:Occorre guardare la documentazione del costruttore, perché la cosa del riarmo è un po' soggettiva.

E' proprio così. Lo Stop&Go della BTICINO, ad esempio, una volta intervenuto, controlla se la dispersione permane, e se è tutto a posto nel giro di circa 1 secondo procede al riarmo, mentre il Restart di Gewiss non riarma subito, anche se la causa che ha determinato l'intervento è cessata, ma "aspetta" che la situazione si sia stabilizzata, quindi riarma. Se l'inconveniente si ripresenta, rifà la stessa procedura, ma se la cosa si ripete per la terza volta entro un determinato arco di tempo (pochi minuti), stacca definitivamente il circuito, e non riarma più in automatico.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2719
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[15] Re: Differenziale con riarmo

Messaggioda Foto UtenteSven » 21 gen 2018, 10:56

^^^ Il comportamento dell'F80SG di BTicino è evidente anche quando si preme il pulsante di test del (magnetotermico-)differenziale associato: riarmo quasi istantaneo (se l'impianto è a posto)...!
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[16] Re: Differenziale con riarmo

Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 21 gen 2018, 11:18

...già, così se il dito o qualche altra parte del corpo ad averlo fatto scattare si fa tempo a prenderne un'altra di scarica.

Si, perché il bTicino non verifica la dispersione, ma riarma subito, se questo unico tentativo non va a buon fine non riarmerà mai più.
Non capisco quale concetto abbiano voluto attuare le menti di chi ha scelto questo comportamento.

Vi assicuro che non verifica perché alla prova con la spina test non si fa nemmeno tempo a staccarla dalla presa che ha già riarmato e andato in off, quindi il tentativo viene fatto comunque anche in presenza della stessa dispersione che lo ha fatto disarmare.

Per quanto concerne la presenza di dispersioni nell'impianto che non fanno riarmare il Gewiss nemmeno uno volta dopo quella iniziale, come ho già scritto abbiamo verificato l'impianto strumentalmente e in più tempi e non ha dispersioni
Avatar utente
Foto UtenteLancillotto
986 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 526
Iscritto il: 13 ott 2017, 14:47
Località: ۞ ₯ ۞

0
voti

[17] Re: Differenziale con riarmo

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 21 gen 2018, 12:31

Lancillotto ha scritto:il bTicino non verifica la dispersione, ma riarma subito

Qui ti sbagli. La dispersione viene verificata, ma poiché la "spina test" provoca una dispersione a terra per qualche frazione di secondo (simulando pertanto un caso tipico in cui si avrebbe un intervento intempestivo del differenziale) il controllo viene effettuato successivamente, e se tutto è a posto l'interruttore si riarma. Nel caso in cui ci fosse una vera e propria dispersione nell'impianto (quindi non limitata ad un istante), l'interruttore non si riarmerebbe, com'è giusto che sia.
Lancillotto ha scritto:il tentativo viene fatto comunque anche in presenza della stessa dispersione che lo ha fatto disarmare

Non è così, per le ragioni che ho spiegato.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 21 gen 2018, 12:37, modificato 1 volta in totale.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2719
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[18] Re: Differenziale con riarmo

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 21 gen 2018, 12:46

Ho volutamente usato l'aggettivo "tipico" per far capire che il guasto simulato dalla presa test ha una durata brevissima, tipica delle cause che provocano un intervento intempestivo del differenziale. Chiaro che la presa test effettua comunque una prova idonea a scoprire la presenza di un guasto.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2719
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[19] Re: Differenziale con riarmo

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 gen 2018, 15:03

Le spine per provare il differenziale dovrebbero utilizzare una resistenza tra fase e PE di circa 7600 ohm.
Poi per preservare questa resistenza nel caso di non intervento del differenziale, ci dovrà essere un relè o un equivalente a stato solido, che la scollega dopo un certo tempo.
Probabilmente in fase di controllo dell'isolamento il circuito risulta sano, proprio perché la resistenza non è inserita fino all'istante di ri-alimentazione.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[20] Re: Differenziale con riarmo

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 21 gen 2018, 17:43

Ad occhio e croce, direi che l'interruttore "aspetta" almeno mezzo secondo prima di dare inizio all'operazione di riarmo, tant'è che dal momento in cui si preme il tasto di prova fino a quando la leva dell'interruttore è completamente riarmata passa circa un secondo.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2719
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti