JAndrea ha scritto:Le spine per provare il differenziale dovrebbero utilizzare una resistenza tra fase e PE di circa 7600 ohm.
Poi per preservare questa resistenza nel caso di non intervento del differenziale, ci dovrà essere un relè o un equivalente a stato solido, che la scollega dopo un certo tempo.
Probabilmente in fase di controllo dell'isolamento il circuito risulta sano, proprio perché la resistenza non è inserita fino all'istante di ri-alimentazione.
Non è così sofisticata, ha una semplice resistenza sempre connessa che da SEMPRE dispersione verso terra appena la si inserisce in una presa, ecco perché dico che bTicino non verifica affatto prima del riarmo.
Comunque il riarmo in meno di un secondo è senza senso per tante ragioni, una delle quali la possibilità di creare problemi in apparecchiature delicate questo attacca-stacca così tempestivo.
Non ricordate forse che da tecnici aspettiamo (e consigliamo) sempre almeno qualche secondo di attesa dopo avere scollegato un apparecchiatura al successivo ri-collegamento?

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)