Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

sistema trifase: calcolo del rifasamento

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] sistema trifase: calcolo del rifasamento

Messaggioda Foto Utentekr94 » 26 gen 2018, 20:53

buona sera a tutti,
non riesco a risolvere questo esercizio, suppongo di dover cominciare colcolando la corrente che va nel carico 1.
Q1=sqrt(S1^2 - P1^2)

P=3 E I cos(i)
Q=3 E I sen(i) sono queste le formule da utilizzare per trovare I ?
Allegati
IMG_20180126_190643 (FILEminimizer).jpg
Avatar utente
Foto Utentekr94
23 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 18 gen 2018, 16:42

0
voti

[2] Re: sistema trifase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 gen 2018, 0:04

Per calcolare la capacità basta considerare le potenze attive e reattive che ci sono prima dell'inserzione dei condensatori e dopo la loro inserzione che porta il fattore di potenza al valore voluto.
Per calcolare le correnti puoi considerare le potenze apparenti nei due casi
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: sistema trifase: calcolo del rifasamento

Messaggioda Foto Utentekr94 » 27 gen 2018, 8:52

grazie per la risposta.
In primis posso calcolare la corrente che va nel primo carico avendo s1(potenza apparente).
per il secondo carico avendo solo l'angolo di sfasamento come calcolo A2?
Avatar utente
Foto Utentekr94
23 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 18 gen 2018, 16:42

0
voti

[4] Re: sistema trifase: calcolo del rifasamento

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 gen 2018, 11:20

C'è un errore nei dati. P_1 non può essere la potenza attiva del carico 1 di cui è già nota la potenza apparente S_1 ed il relativo fattore di potenza. Sarebbe un dato inutile se fosse corretto, cioè 18 kW, ma invece è 16 kW. E' evidente che è P_2 la potenza attiva del secondo carico.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

1
voti

[5] Re: sistema trifase: calcolo del rifasamento

Messaggioda Foto Utentekr94 » 27 gen 2018, 16:04

risoltoo.......ancora grazie x l'aiuto :D
Allegati
IMG_20180127_145109 (FILEminimizer).jpg
Avatar utente
Foto Utentekr94
23 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 18 gen 2018, 16:42


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti