La scelta del collegare o meno il conduttore di protezione non è mai lasciato all'utente.
Questo deve semplicemente inserire la spina.
Se la presa prevede il polo centrale questo dovrà essere connesso all'impianto di terra di casa.
Se si collega un apparecchio a doppio isolamento, il costruttore di questo avrà fatto i dovuti ragionamenti per capire se la terra può avere altri scopi oltre alla semplice protezione.
Nel caso questa sia stata considerata non necessaria a scopi funzionali, ne di protezione, il cordone di alimentazione e la spina ne saranno sprovvisti.
In definitiva se la presa prevede la terra tu ce la devi portare!
Oppure sostituisci la presa con una con due soli fori, in modo da non poter collegare apparecchi in classe I.
Nel frattempo ti invito ad indagare sul resto dell'immobile. Esiste un impianto di terra condominiale?
Si può usare la presa della specchiera senza cavo di terra?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
Trattandosi di un appartamento, direi che si deve prima capire se c'è già posato un impianto di terra condominiale. Cosa che puoi sottoporre all'amministratore. A quel punto se c'è basta effettuare la distribuzione entro l'appartamento. E con l'occasione far verificare lo stato dell'impianto.
0
voti
gabrisav ha scritto:un elettrodomestico munito collegamento di terra, quindi di classe I può essere collegato ad una presa che non sia collegata ad un impianto di terra, l'importante che il suddetto differenziale funzioni.
Sarà importante dal punto di vista normativo, ma dal punto di vista della sicurezza, preferirei non aver a che fare con prese che hanno il collegamento per la messa a terra, senza che l'impianto di messa a terra ci sia. Sono d'accordo con
gabrisav ha scritto:Un Phono che consuma 1600-1800 W lo puoi collegare alla presa della specchiera, anche se questa ha una portata massima di 1000W, certo per il tempo necessario di asciugarsi i capelli.
Non sono d'accordo. Non mi sembra un buon consiglio, soprattutto considerando che è rivolto ad una persona inesperta. In in ogni caso, non mi sembra un consiglio da dare in questo Forum.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Franco012 ha scritto:Sarà importante dal punto di vista normativo, ma dal punto di vista della sicurezza, preferirei non aver a che fare con prese che hanno il collegamento per la messa a terra, senza che l'impianto di messa a terra ci sia.
Allora mettiamo per legge che tutti gli impianti senza messa a terra siano messi a norma perché ce ne sono una enormità in giro, io ne sarei felice perché sarebbe più lavoro per il sottoscritto.
Quindi o
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
1
voti
Sono passato a dare un'occhiata alle prese elettriche dell'appartamento, ne ho aperta una (quella in cucina di fianco al ripiano della cucina stessa, che consiste in un interruttore e in una presa): ebbene, il cavo di terra non c'è. Volevo aprire anche le prese a cui andranno frigo, forno e piano cottura per verificare anche lì, ma ho desistito poiché si trovano in una posizione scomoda dietro al mobile della cucina. Ma immagino che se non c'è in una presa il cavo di terra non c'è in tutto l'appartamento. Le prese comunque non hanno solo due fori ma tutti e tre, anche se la messa a terra è assente.
Cosa dovrei fare? E' pericoloso andare a vivere in un appartamento che non ha la messa a terra? Chiedere al proprietario di mettere in regola l'impianto? Spetterebbero a lui le spese eventualmente?
Non ho idea se il condominio sia dotato di messa a terra. Dovrò sentire un ragazzo che conosco che ci abita e so che ha anche fatto vari lavori nel suo appartamento. Di sicuro si sarà informato quando l'ha ristrutturato.
Cosa dovrei fare? E' pericoloso andare a vivere in un appartamento che non ha la messa a terra? Chiedere al proprietario di mettere in regola l'impianto? Spetterebbero a lui le spese eventualmente?
Non ho idea se il condominio sia dotato di messa a terra. Dovrò sentire un ragazzo che conosco che ci abita e so che ha anche fatto vari lavori nel suo appartamento. Di sicuro si sarà informato quando l'ha ristrutturato.
-

Gianlorenzo
5 2 - Messaggi: 9
- Iscritto il: 26 gen 2018, 10:56
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)