Robi64 ha scritto: La frequenza varia fino a 8Hz nel transitorio
Corretto?
Se non intendi 8 Hz invece di 50 Hz, ma una variazione tra 53 Hz e 45 Hz, sì
Poi quanto segue
Robi64 ha scritto:Poi posso dire che lo stesso statismo (non nullo questa volta) applicato a due generatori, di taglia diversa o meno, implica che le variazioni di carico producono spostamenti quasi perfettamente sincroni verso il nuovo valore di frequenza e la f.e.m. è sempre la stessa per entrambi o la sua variazione è trascurabile?
Non so cosa intendi con spostamenti perfettamente sincroni o quasi, ad ogni modo macchine simili con identico statismo, zero o diverso da zero che sia, hanno transitori simili, quindi più o meno della stessa durata e della stessa ampiezza per quanto riguarda l'escursione di frequenza.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




è la tensione concatenata ai morsetti
è la forza elettromotrice stellata a vuoto prodotta dalla macchina
lo sfasamento esistente tra la tensione stellata corrispondente alla
ed
è la reattanza sincrona

è un po' maggiore di 
è l'energia regolante della rete.
è lo statismo.
(passaggio da vuoto a pieno carico) ed uno statismo
abbiamo
che è almeno dell'ordine di grandezza dei grafici di TuttoNormel.