Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Diri per autorimessa

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

3
voti

[11] Re: Diri per autorimessa

Messaggioda Foto Utentelillo » 6 feb 2018, 18:25

riporto quanto sostiene il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, esposto a Roma il 25 febbraio 2016, e gentilmente fornito dal Collegio dei Periti di Bari:
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati ha scritto:8.4 Documenti
a. Dichiarazione di rispondenza contenente:
• identificazione e abilitazione del professionista;
• limiti della dichiarazione di rispondenza;
• relazione descrittiva con identificazione dell’impianto;
• riferimenti a dichiarazioni e documentazioni esistenti (anche parziali);
• leggi e norme di riferimento;
• classificazioni degli ambienti (per esempio ordinari o soggetti a
normativa specifica) basata sulla dichiarazione del committente;
• caratteristiche della fornitura elettrica e del sistema elettrico;
• Conclusioni;
• Validazione con data, firma e timbro professionale.
b. Valutazione del rischio dovuto al fulmine (se necessaria);
c. Allegati essenziali;
d. Allegati opzionali.

ALLEGATI OPZIONALI ESSENZIALI*
Relazione tecnica descrittiva
Schemi d'impianto aggiornati allo stato di fatto (qualora non reperibili o non aggiornati)
Planimetrie degli impianti (Qualora non reperibili o non aggiornati)


qui l'intero pdf:
http://www.cnpi.eu/wp-content/uploads/2 ... -IIWEB.pdf

a prescindere da quello che ne possa pensare il CNPI, io trovo giusto produrre gli elaborati in quanto, come credo sia stato già detto, rappresenta l'impianto all'atto della Di.Ri., definendo in maniera più precisa quello che era lo stato dei fatti all'atto della produzione documentale.

*corretto errore dopo segnalazione
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[12] Re: Diri per autorimessa

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 feb 2018, 18:33

.....la documentazione che attesta come è fatto l'impianto

pensavo intendessi il progetto.

E comunque perdonatemi ma ad un cliente che non ha nulla del suo impianto oltre alla DIRI non gli consigliate di fare il progetto del costruito nonch'è la denuncia de terra se non l'ha ancora fatta?

Io onestamente si così fa un punto zero del suo impianto.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[13] Re: Diri per autorimessa

Messaggioda Foto Utentelillo » 6 feb 2018, 18:36

Foto UtenteDuracell ha scritto:il progetto del costruito

ma allora lo volete fare proprio incazzare Foto UtenteMike :D
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[14] Re: Diri per autorimessa

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 feb 2018, 18:37

ma non ho detto as-built :lol: :lol:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[15] Re: Diri per autorimessa

Messaggioda Foto Utentelillo » 6 feb 2018, 18:39

Foto UtenteDuracell ha scritto:ma non ho detto as-built :lol: :lol:

ma allora vuoi fare incazzare me :D
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[16] Re: Diri per autorimessa

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 feb 2018, 18:46

:cry: :roll: :roll:
ma allora come lo chiamate progetto e basta? :roll: :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[17] Re: Diri per autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 feb 2018, 18:48

Duracell ha scritto:ma allora come lo chiamate progetto e basta?

Il progetto si fa prima dei lavori.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[18] Re: Diri per autorimessa

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 feb 2018, 18:50

beh questo lo sappiamo ma se non c'è cosa fate nulla?
Io un progetto lo sforno......... in fondo meglio un as-built che niente
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[19] Re: Diri per autorimessa

Messaggioda Foto Utentelillo » 6 feb 2018, 18:55

Foto UtenteDuracell mi sa che non hai colto l'ironia...
comunque per come la penso io leggi [11].
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[20] Re: Diri per autorimessa

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 6 feb 2018, 19:40

So che non è contemplato dal decreto, ma se chi redige la di.ri., vuole allegare degli elaborati, fa un rilievo dell'impianto esistente (che ovviamente, progetto non è). Non è obbligatorio, ma nemmeno vietato.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti