[1] Seconda linea dal contatore

Messaggioda Foto Utentemnb » 7 feb 2018, 17:34

Dal MT posto a protezione della montate che dal contatore va nell'abitazione ( 32 Ah A su una linea interrata da mmq 10) dovrei partire con un'altra linea a servizio di una rimessa nelle vicinanze del contatore alla quale dovrei poi collegare l'impianto di illuminazione del giardino. Le domande sono queste:
1) Siccome la palina di messa a terra dell'impianto è prossima all'abitazione ad è abbastanza distante dal contatore, per la seconda linea posso posso creare un'altra palina di terra vicino alla rimessa?
2)Nel creare l'impianto di illuminazione del giardino (sicuramente interrato) devo mettere a terra tutti i singoli illuminatori con filo giallo-verdea parte o posso usare il cavo gommato fror 3x1 oppure cpr ?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentemnb
15 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 15 dic 2017, 17:04

0
voti

[2] Re: Seconda linea dal contatore

Messaggioda Foto Utentemnb » 8 feb 2018, 22:34

Scusate, qualcuno potrebbe aiutarmi? Ho sbagliato posizione del forum?
Avatar utente
Foto Utentemnb
15 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 15 dic 2017, 17:04

0
voti

[3] Re: Seconda linea dal contatore

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 feb 2018, 23:53

1) Si, se i due impianti di terra ( quello dell'appartamento e quello della rimessa) sono a una distanza tale che due masse degli impianti elettrici non possono essere toccate contemporaneamente.

2) Puoi usare il giallo verde del cavo, FG7 o FG16 (CPR ), no Fror
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[4] Re: Seconda linea dal contatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 feb 2018, 10:17

R1) Sì, puoi realizzare un impianto di dispersione a se stante da coordinare con la protezione differenziale dedicata (che sarà da 30 mA e quindi la Rt massima non può superare i 1600 ohm), ma bisogna essere certi che non c'è possibilità di accedere ai due impianti di terra in qualsiasi occasione (ordinaria, manutenzione, ecc.), altrimenti i due impianti di terra vanno collegati tra di loro.
R2) Illuminatori? Sono apparecchi di illuminazione. Vanno collegati a terra solo se sono in classe 1, ovvero dispongono del morsetto di terra, se invece sono in classe 2 (doppio isolamento) o classe 3 (BTS) non vanno collegati a terra. Ad oggi si possono usare solo cavi CPR almeno che non siano stati acquistati prima di luglio 2017 (documentabile). Per la posa interrata sono idonei solo cavi con guaina 0,6/1kV tipo FG16 e la sezione minima è 1,5 mmq.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Seconda linea dal contatore

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 9 feb 2018, 10:47

Più o meno...molto più di quello che ho detto io :D
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[6] Re: Seconda linea dal contatore

Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 9 feb 2018, 13:30

Mike ha scritto:R1) Sì, puoi realizzare un impianto di dispersione a se stante (cut) ma bisogna essere certi che non c'è possibilità di accedere ai due impianti di terra in qualsiasi occasione (ordinaria, manutenzione, ecc.), altrimenti i due impianti di terra vanno collegati tra di loro.



Scusate se al primo post esordiscono in questo modo (con più calma mi presente ro nella sezione apposita, aprendo poi una discussione sulle mir richieste).

Chi, gentilmente, mi potrebbe spiegare meglio la parte quotata?
In parte sono anche io nella stessa situazione: puntazza 1 appena fuori casa, puntazza 2 (da realizzare) solo linea garage a circa 50 metri di distanza e puntazza 3 (linea giardino, già funzionante) a circa 25 metri di distanza dalla prima, 75 da quella della parte garage. (Immaginate 3 puntazze in linea retta, dove quella della parte casa è al centro delle 3 per capicrci).

Grazie e scusate ancora l'intromissione in questo modo
Avatar utente
Foto UtenteDavideChinelli
110 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 7 feb 2018, 13:39

0
voti

[7] Re: Seconda linea dal contatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 feb 2018, 14:30

Cosa non è chiaro?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Seconda linea dal contatore

Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 9 feb 2018, 15:11

"Bisogna essere certi che non c'è possibilità di accedere ai due impianti di terra in qualsiasi occasione".

Ecco, fisicamente 2 puntazze su 3 sarebbero accessibili (sto parlando del mio caso), la terza con martello e scalpello pure (in quel caso metteei un pozzetto da renderla ispezionabile).

Mi chiedevo quindi se gli impianti di terra non devono essere accessibili nel senso che non devono "vedersi" tra loro o che l'operatore non può fisicamente accedervi per un'ispezione.

Collegarli tutti e 3 insieme, nel mio caso significherebbe "arare" il piano terra della casa e il cortile (in comune con altri condomini).

Per quello mi sono inserito chiedendo.

Se è sicuro e a norma avere 3 dispersori alle distanze indicate nel mio post precedente, ognuno indipendente ben venga. Altrimenti devo inventarmi qualcosa di diverso.

Punto fermo (e mi pare il minimo sindacale) che l'impianto sia realizzato in modo sicuro e duraturo per l'utente finale (me stesso, trattasi di abitazione privata, con cortile condiviso con altre persone)
Avatar utente
Foto UtenteDavideChinelli
110 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 7 feb 2018, 13:39

0
voti

[9] Re: Seconda linea dal contatore

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 9 feb 2018, 15:40

Non riusciresti a far fare ai conduttori di protezione lo stesso percorso fatto da quelli di potenza, cioè portando il PE sotto al contatore, mi pare avresti risolto tutti i tuoi problemi, poiché da li lo deriveresti insieme alla fase ed al neutro.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[10] Re: Seconda linea dal contatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 feb 2018, 15:46

La pericolosità è data dal rischio che toccando delle masse collegate su impianti di terra diversi si introducano potenziali pericolosi per le persone. Per questo motivo tutte le masse di un condominio vengono collegate allo stesso impianto di terra. Pertanto, se abbiamo un apparecchio di illuminazione in classe 1 (massa) collegato all'impianto di terra A (dispersore locale, picchetto o altro) e un apparecchio di illuminazione collegato all'impianto di terra B, se sussistono le condizioni che una persona possa toccare simultaneamente i due apparecchi di illuminazione, sia in condizioni ordinarie (persone qualsiasi) che in fase di manutenzione (installatori), allora i due impianti di terra vanno collegati assieme per garantire l'equipotenzialità. Se non è possibile entrare a contatto con le due masse dei diversi impianti di terra perché distanti, per esempio 5 m, allora possono rimanere separati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti